配给电脑用的插座要不要带漏电开关? 呼叫中心工位插座回路要不要采用漏电开关?
配给电脑用的插座要不要带漏电开关? 呼叫中心工位插座回路要不要采用漏电开关?
2楼
貌似现在插座都要漏电保护的吧?
回复
3楼
电脑插座回路要装漏电开关.但是每组插座不要超7个.
回复
4楼
正确
回复
5楼
哪本规范上有规定啊
回复
6楼
如果说在一个工位上安装2个插座,那一个电源回路岂不是只能供3.5个工位了。如果一个楼面有80个工位,就要23个电源回路?
回复
7楼
6楼说的很对,在不同情况要,区别开来
回复
8楼
一般按照8个工位电脑插座用一个回路!
回复
9楼
如果采用的是UPS输出的电源,则不需要安装漏电开关,因为这个UPS输出设计时市不能配有漏电开关的,如果CALL CENTER是采用的是普通市电,那么可以考虑采用漏电开关.
回复
10楼
要带的,每个回路不超8个插座。
回复
11楼
电脑插座回路要装漏电开关.但每回路所接的电脑台数不要超过7台,因家用电器中电脑的正常漏电泄漏电流较大,台数多时可能正常漏电泄漏电流总和大于漏电开关的漏电动作值15-30mA.
回复