一个11KW 的消防水泵, 电流是约为11*2=22A? 然后再22*1.2=XX 来选热继电器吗? 华东院的一位师傅说 选这个直接查11KW来选 热继电器的,和另外一个人说的不一样,另外一个说的是以电流来选的?到底哪个是对的呢?导线选BV 多少呢? 它又是如何选的呢?接触器和 和空气开关又是怎么选的呢?希望各位大人们 给我计算过程谢谢

一个11KW 的消防水泵, 电流是约为11*2=22A? 然后再22*1.2=XX 来选热继电器吗? 华东院的一位师傅说 选这个直接查11KW来选 热继电器的,和另外一个人说的不一样,另外一个说的是以电流来选的?到底哪个是对的呢?
导线选BV 多少呢? 它又是如何选的呢?
接触器和 和空气开关又是怎么选的呢?
希望各位大人们 给我计算过程
谢谢
dxy519
2008年01月27日 22:30:59
2楼
热继电器Ie=25A(消防泵只报警,不控制) 接触器25~32A 空气开关25~32A
回复
zhangjh_xj
2008年01月28日 12:14:21
3楼

正确