求教,关于变频电机散热风扇问题
wluber
wluber Lv.5
2018年07月01日 15:10:44
只看楼主

1.变频电机是否必须设置散热风扇,如小功率变频电机,如3KW以内,电机本身散热不大,不知道变频发热对电机能照成多大造成危害? 2.变频电机散热风扇一般功率极小,大多为几十瓦,是否有过载的可能?是否有必要加热继电器过载保护(因运行电流太小,热继电器动作值难以整定)? 3.当散热风扇电源取自主变频电机电源侧时,其配电电缆按配电要求应满足热稳定要求,如变频器设置于配电室,电缆满足热稳定的截面有可能在6mm2以上,对于一个几十瓦的散热风扇是否也要选择6mm2以上的电缆,况且电机接线不好接。不知道大家一般怎么解决?

1.变频电机是否必须设置散热风扇,如小功率变频电机,如3KW以内,电机本身散热不大,不知道变频发热对电机能照成多大造成危害?

2.变频电机散热风扇一般功率极小,大多为几十瓦,是否有过载的可能?是否有必要加热继电器过载保护(因运行电流太小,热继电器动作值难以整定)?

3.当散热风扇电源取自主变频电机电源侧时,其配电电缆按配电要求应满足热稳定要求,如变频器设置于配电室,电缆满足热稳定的截面有可能在6mm2以上,对于一个几十瓦的散热风扇是否也要选择6mm2以上的电缆,况且电机接线不好接。不知道大家一般怎么解决?

免费打赏
wluber
2019年06月08日 20:31:02
2楼
一年了,竟然仍无人可以解答。
回复
qsy
2019年06月17日 15:33:43
3楼

1、见过没单独设置风扇电机的变频电机。

2、凡事皆有可能 。但风扇也可能进入异物不完全卡死,过电流保护还是有的好,用个带热磁脱扣的空开就够用了。不过接触器控制方便就干脆搞成通用的电机电控回路模式了,还带断相保护噢。

3、一般电缆长度超过15米就能满足热稳了。要是短了2.5截面不够,直到10截面也基本上不够用的。16开始才有10%以上的最短长度区别(线粗了,短路电流也会大啊 )。。。。。。。。。。。。。真要在极短距离内接小电机,也可以在主回路串熔断器,这时候热继就更有用了。

回复

相关推荐

APP内打开