我家总共面积120多㎡,因锅炉较小(老万NF9C)只在小卧室,大卧室,客厅装有暖气片,这3间总共75㎡,煤没有少烧可是室内温度总是不高,尤其是这两天室外温度零下8度左右,室内才9度,忘各位大侠给点意见,是否暖气片装的少了。附:小卧室10㎡左右 10片; 大卧室15㎡左右 14片; 客厅加一个相连的餐厅和玄关总共不到50㎡ 36片。 下面附有暖气片照片,等待大家回帖,谢谢。
我家总共面积120多㎡,因锅炉较小(老万NF9C)只在小卧室,大卧室,客厅装有暖气片,这3间总共75㎡,煤没有少烧可是室内温度总是不高,尤其是这两天室外温度零下8度左右,室内才9度,忘各位大侠给点意见,是否暖气片装的少了。
附:小卧室10㎡左右 10片;
大卧室15㎡左右 14片;
客厅加一个相连的餐厅和玄关总共不到50㎡ 36片。
下面附有暖气片照片,等待大家回帖,谢谢。
2楼
按照计算,散热器片数不少,看系统什么问题?锅炉负荷多大?散热器温度怎样?
回复
3楼
我以为是散热器片数少了。
散热器上面很热,下面是温的不热。不知道是不是循环不好?
锅炉负荷9KW。一天烧220的煤球6块。
经销商说土暖气,室外温度零下9度左右,室内10度的温度是正常的,不是散热器少,也不是炉子小,是我烧的煤不够好,说如果烧好点的煤,可以烧到12度左右。
回复
4楼
土暖气设计和安装没有问题时的房间温度是可以烧到16——22度的,并且散热片上下的温差一般在5度左右,
如果房间温度很低,并且散热片上下温差大于10度以上时,至少可能有两种情况:
1、循环不良。2、锅炉功率不足。
判断的区别是保持锅炉大功率运行一段时间,锅炉沸腾就是前者,否则是后者。
另外,锅炉功率和散热片功率都不足时,也会造成室温低、散热片上下温差过大的现象。
我分析是最后一种原因。
回复