美女问路之电缆选择
gzhxy79
gzhxy79 Lv.2
2008年01月26日 16:35:09
只看楼主

已知某外资电子厂:总容量410KW,电缆总长190米,使用系数0.6,功率因数0.8。 电缆铺设在无盖铝合金桥架上,请问选取YJV 3(4*185+1*95)是否过于浪费? 综合考虑压损后是否可以优化为YJV 2(4*185+1*95) ?? 查此185单芯电缆空气中载流量为560A。 列明计算过程,答对奖美女一个!!!

1201618749535.jpg

免费打赏
ljs1399
2008年01月27日 13:31:45
2楼
410*0.6=246KW的功功公率值是184.5。视在功率307.5KVA。计算电流是466.6。按理说一根YJV 4*185+1*95电缆就够了
回复
dxy519
2008年01月27日 23:06:58
3楼
Ij=410*0.6/(0.38*1.732*0.8)=467A,考虑压损后可以选YJV-2(4*185)并接;校验354A*2*0.8=566A>467A.
回复
gzhxy79
2008年01月28日 22:13:26
4楼
up
回复
dq931
2008年01月29日 09:44:25
5楼
回复
xienxuelanghu
2008年01月29日 14:51:36
6楼

跟俺算的一样,嘿嘿,俺是个新手.
回复
gzhxy79
2008年01月29日 22:54:53
7楼


不明白为什么考虑压损后还要选大一号?根据压损校核为:
S=Kx*PL/C*压降
=0.6*410*190/77*5
=121 mm2<185mm2

哪位高人明解??
回复
gzhxy79
2008年01月31日 22:10:13
8楼
up
回复
hanqiangding@co163
2008年01月31日 22:27:09
9楼
天啊,现在工程师都用上色诱这招了,也算新意吧.
回复
dog06
2010年06月02日 15:14:07
10楼
重发
回复
financex
2010年06月02日 15:31:18
11楼
学习了
回复