开利30HXC螺杆式冷水
liudian509
liudian509 Lv.4
2018年06月26日 22:06:21
来自于制冷技术
只看楼主

开利30HXC螺杆式冷水用的是r134a制冷剂,给错加成r22了。该咋处理,谢谢了,特急,短信告诉我也可以,13831177121

开利30HXC螺杆式冷水用的是r134a制冷剂,给错加成r22了。该咋处理,谢谢了,特急,短信告诉我也可以,13831177121
vvvcuu
2018年07月11日 09:05:00
2楼
开利很多年前就不生产R22的机子了。咋处理?把R22放了或者回收,把油放了,重新换油,加R134a就行了。
回复