消火栓系统泵组选型问题
m1234567he
m1234567he Lv.2
2018年06月25日 09:05:27
只看楼主

一个商住楼项目 ,1-4层商业 ,5层及以上住宅,商业消防用水40L/s,住宅20L/s,如果按商业的流量定消火栓泵组Q=40L/s,如果住宅层着火,泵组出水是40还是20那,如果是40,消火栓开不了那么多,多余的流量去哪了那?如果是20,泵的扬程就会比原来选型的大,样本上也没有具体数据,请教大神这种泵实际出水时是按40还是20那?

一个商住楼项目 ,1-4层商业 ,5层及以上住宅,商业消防用水40L/s,住宅20L/s,如果按商业的流量定消火栓泵组Q=40L/s,如果住宅层着火,泵组出水是40还是20那,如果是40,消火栓开不了那么多,多余的流量去哪了那?如果是20,泵的扬程就会比原来选型的大,样本上也没有具体数据,请教大神这种泵实际出水时是按40还是20那?
免费打赏
楼上楼下
2018年06月25日 17:53:30
12楼
公用消栓泵的话,肯定按最大的选啊
回复
m1234567he
2019年12月22日 09:12:22
13楼
捞贴
回复
xiaocao8604
2019年12月27日 11:10:22
14楼

住宅按住宅的计算,商业按商业的计算,水泵流量取大值。