求助!7楼暖气片里的很响的流水声的解决办法
rongstar
rongstar Lv.2
2008年01月25日 21:46:59
来自于采暖供热
只看楼主

我家住顶楼,7楼,总共有4个暖气片,其中有两个暖气片是铝合金的,从早上5:00供暖开始就开始响, 放掉跑风里的气,可是还是一直的响,其他两个暖气片是铜和铸铁的基本不是很响,不知道是不是有水声和暖气片的材质有关呀? 另外,去年的时候,我们小区是每天5点,我们的水暖工会给最高端的管道放气,今年小区换成自动排气阀了,但是从来也没有感到有气体排除,是否和这个也有关系?因为暖气片的流水声很大,实在没有办法休息,请帮帮我出一下注意。 谢谢!

我家住顶楼,7楼,总共有4个暖气片,其中有两个暖气片是铝合金的,从早上5:00供暖开始就开始响, 放掉跑风里的气,可是还是一直的响,其他两个暖气片是铜和铸铁的基本不是很响,不知道是不是有水声和暖气片的材质有关呀? 另外,去年的时候,我们小区是每天5点,我们的水暖工会给最高端的管道放气,今年小区换成自动排气阀了,但是从来也没有感到有气体排除,是否和这个也有关系?因为暖气片的流水声很大,实在没有办法休息,请帮帮我出一下注意。 谢谢!
免费打赏
minyan11
2008年01月25日 21:54:29
2楼
单从自家着手,应该解决不了多大问题。
找小区解决问题吧!
系统定压不够!
回复
rongstar
2008年01月25日 22:14:30
3楼
明天让物业的人看一下,争取可以解决这个问题。谢谢!
回复
rongstar
2008年01月25日 22:15:14
4楼
明天让物业的人看一下,争取可以解决这个问题。谢谢!
回复
wojiaoshenme
2008年01月26日 08:26:49
5楼
有可能是定压有问题,把补水压力提高点,使最高点充满水,就好了
回复
jiaojun11111
2008年01月26日 10:06:34
6楼
请问你自己放气的时候,管道里有气吗?如果有就是排气阀有问题,可以找物业维修更换。如果没有可能就是定压有问题,把补水压力提高点,使最高点充满水,就好了。总之找物业修就可以了
回复
ldb17859
2008年01月27日 06:51:35
7楼
是系统的水流量不足,应加大系统流量。具体办法是:1、将系统控制阀门开大。2、再起一台循环泵。
回复
hvac9999
2009年10月19日 07:14:06
8楼
关有点回水阀门试试。
回复
bx-zxl
2009年12月05日 12:48:17
9楼
第一:7层为顶层应该是没有及时排气造成系统水流量不足,第二:系统补水不及时造成水量不足。:victory:
回复
lyg441
2009年12月05日 23:05:01
10楼
应该考虑是系统定压是否合适,此外如果暖气自己改过要看看是不是暖气高度超过了立管放气阀的高度,这会造成系统排气困难,最好画个图上来,大家看看
回复
hvacbobo
2009年12月10日 11:48:15
11楼
1.定压不足
2.循环水量不足
3.不是排气的问题,如果是气体的因素,那么暖气片应该是不热,而并非响声大
4.找物业看看小区内其它用户有没有同样的问题
5.重新检查设计,看有没有问题
回复