换热器严重腐蚀和泄露
jjatecnu
jjatecnu Lv.2
2018年06月17日 11:10:36
来自于水处理
只看楼主

各位大侠,我厂一台换热器(管程,走的循环冷却水)严重腐蚀,并出现了泄露,如下面照片,表面出现了点状腐蚀的特点。 水质监测中,pH在8~8.5,Cl离子在200~300ppm,Ca离子在300~400ppm,M碱度在150~200,总电导率2000~3000us/cm,整体水质呈现偏结垢特性。 采用的加药只有ZnSO4(Zn2+<2ppm) 和稳锌剂以及一些分散剂,没有添加磷酸盐和其他缓蚀成分。

我的判断是加药方式出了问题,碱性系统中单纯采用Zn盐缓蚀效果不佳,另外Cl-偏高,出现了部分点蚀;另外,不排除出现了结垢以及垢下腐蚀的情况。

各位还有没别的判断和建议?谢谢~

DSCF1601.JPG DSCF1533.JPG DSCF1539.JPG

yj蓝天
2018年06月19日 08:00:49
2楼
氯离子点蚀一般是指不锈钢,碳钢没有这种现象

jjatecnu:嗯,那么这种腐蚀形式怎么才能判定呢?微生物腐蚀?

回复
charlez
2019年03月06日 10:01:13
3楼
现场遇到过一种腐蚀和你的类似,个人认为是氯离子在高温下的强烈电化学腐蚀。