现在中水深度处理后(膜处理),浓水一般都是怎么处理的呢!!没办法排啊,不叫排!!各位有什么意见啊!!
现在中水深度处理后(膜处理),浓水一般都是怎么处理的呢!!
没办法排啊,不叫排!!
各位有什么意见啊!!
2楼
能否把水质指标贴出来?
比较简单的方法是送到污水厂进水口,但由于含盐量高,可能存在一定问题
回复
3楼
浓水一般都排了,不叫排就回流
回复
4楼
目前反渗透的浓水与原水相比,含盐量提高到了4倍(回收率按照75%计算),这类水在循环水系统中浓缩倍数为4,其特点就是含盐量特别高,结垢倾向严重。当我们能得到其水质指标后,可以考虑石灰法或者石灰-纯碱法对结垢的无机盐类进行混凝、沉淀,然后再由高效过滤器过滤,出水补充到反渗透系统的原水部分,或者其他要求不严格的用水部分,例如循环水系统。但这个办法一般适用于大的系统(大于200T/H)。中小型系统一定要处理的话,可以考虑离子交换,但是成本就高了。
回复
5楼
处理方法主要有几种:
1、高级氧化法
2、芬顿实际处理
3、石灰法处理
回复
6楼
本人现做一个朝鲜的超高层项目,市政条件不够。
要自己做中水处理与生活污水处理。也存在污泥排放的问题。
希望大家多多提供意见。
回复