开利30HXC机组制冷时报故障60和57
cof1528773100539
2018年06月12日 11:29:10
来自于中央空调
只看楼主

请教你各位高手,今天遇到一台开利30HXC250A机组,制冷开机后B组压缩机偶发报故障57,添加了两次3公斤的制冷剂,B组暂时没有发现故障;A组不定时会出现故障码60(排气过热度低),报故障60以后压缩机停车,过5-10分钟后故障码自动消除,压缩机自己恢复启动,A组之前添加了2.5公斤制冷剂,现在报故障我怀疑制冷剂加多了,又放出来大概2公斤制冷剂,但还是不定时报故障60。开机状态观察了排气过热度参数,高的显示15左右,低时候负-18左右,来回波动较大,请教高手帮忙分析一下,多谢

请教你各位高手,今天遇到一台开利30HXC250A机组,制冷开机后B组压缩机偶发报故障57,添加了两次3公斤的制冷剂,B组暂时没有发现故障;A组不定时会出现故障码60(排气过热度低),报故障60以后压缩机停车,过5-10分钟后故障码自动消除,压缩机自己恢复启动,A组之前添加了2.5公斤制冷剂,现在报故障我怀疑制冷剂加多了,又放出来大概2公斤制冷剂,但还是不定时报故障60。开机状态观察了排气过热度参数,高的显示15左右,低时候负-18左右,来回波动较大,请教高手帮忙分析一下,多谢

相关推荐