请教:老式东方红柴油发电机组发不出电
sincechina
sincechina Lv.2
2008年01月24日 19:05:05
只看楼主

70年代东方红柴油发电机组,额定50kW,有时候机组运转正常但是发不出电,请教是什么原因?有时候这次启动后发电正常,停机后,下次(或第二天)启动可能就发不出电,停机后再启动可能又能发出电了。一般说是励磁问题,用电瓶充磁,原来一般都可以解决问题,这次死活不行。运行过程中用表量励磁电机3个接线端子有1x伏(3个端子间电压有两个是1x伏,一个是2x伏)的电压,说明励磁没问题吧?正常电压应该多高?充磁应该对哪两个端子充磁?

70年代东方红柴油发电机组,额定50kW,有时候机组运转正常但是发不出电,请教是什么原因?
有时候这次启动后发电正常,停机后,下次(或第二天)启动可能就发不出电,停机后再启动可能又能发出电了。

一般说是励磁问题,用电瓶充磁,原来一般都可以解决问题,这次死活不行。运行过程中用表量励磁电机3个接线端子有1x伏(3个端子间电压有两个是1x伏,一个是2x伏)的电压,说明励磁没问题吧?正常电压应该多高?充磁应该对哪两个端子充磁?

请知道的朋友给指点指点!

另外,哪里有这种小型柴油发电机的资料呢?想学习学习。
免费打赏
宛龙九八
2008年01月24日 22:10:41
2楼
这种发电机应该有调压板的,不知道你们用的是哪种,调压板上外连端子有两根电压/两根接电流互感器/两根接调压电阻器/另外有两根线引到调压板,即F+/F-,激磁时把F+/F-两根线从调压钣拆掉,对这两根线施以瞬间正电压,注意不要+/-接反,励磁线圈有断线也说不准,或者就是励磁线接头有接触不良现象