我家今年装了个烧大蜂窝煤的土暖气,可是取暖效果一直不好,暖气片温度上面烫手,下面是温的,为什么就是房间不热。这两天室外温度零下7度,室内也只有9度左右。各位高手可以帮我解决吗?谢谢~~~~炉子的核定供热量是9kw,供热面积80㎡,我家实际面积也就75㎡。
我家今年装了个烧大蜂窝煤的土暖气,可是取暖效果一直不好,暖气片温度上面烫手,下面是温的,为什么就是房间不热。这两天室外温度零下7度,室内也只有9度左右。各位高手可以帮我解决吗?谢谢~~~~
炉子的核定供热量是9kw,供热面积80㎡,我家实际面积也就75㎡。
2楼
根据这两天室外温度零下7度、炉子的核定供热量是9kw、供热面积80㎡、我家实际面积也就75㎡等条件看:
首先是锅炉小了,(可能虚标)
涉及的问题很多,参考如下回复:
http://co.163.com/forum/content/165_981016_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1638_980641_1.htm
http://co.163.com/forum/content/165_978040_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1638_980463_1.htm
http://co.163.com/forum/content/165_962873_1.htm
http://co.163.com/forum/content/165_554462_1.htm
http://co.163.com/forum/content/165_957994_1.htm
回复
3楼
首先,谢谢你的回贴。我家的锅炉和你给提供的最后一个楼主家的锅炉有点像,我的是老万锅炉,相机不在手边明天给你发个相片,你帮忙看看是不是炉子太小了。还有会不会是我用的暖气片太少了,我总共装了4组,小卧室10平方装了10片,大卧室15个平方装了12片,客厅和餐厅是连着的总共48个平方加上玄关2个平方也就50个平方装了36片。麻烦各位高手给算算是不是装的少了。明天把我家暖气的照片传上来,大家帮我想个办法谢谢了。
回复
4楼
有‘开锅(沸腾)’现象,是暖气片按装不合理。无‘开锅’现象是功率不够,煤球质量有问题。
回复
5楼
什么是开锅,我只听到锅炉里面有咕噜 咕噜的 声音不过不是很想,而且相隔几秒钟响一下,是不是开锅~~谢谢~~
回复
6楼
我把我家的炉子发上来大家帮我看看是不是小了~~
回复
7楼
我把我家的炉子发上来大家帮我看看是不是小了~~
回复
8楼
这种锅炉效率太底了!拍张暖气的照片吧,可能暖气片少,管路也有问题……
回复
9楼
哦,买的时候,老板说可以烧到18度,现在不要说18度了,连15度都没有过,去问老板他说我烧的煤不好,赶上这两天天气冷,11度都困难,后悔啊。大虾我发暖气片的照片帮我找找原因是不是真的要换锅炉,我也发现这种锅炉的效率低了,我烧的煤球很多都没烧透,外面烧了里面还有黑煤浪费啊~~
回复
10楼
上面一张是小卧室的暖气片,这张是客厅的。
回复
11楼
下面的是大卧室的,就这4组总共68片。
回复