避雷做法
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2005年01月19日 15:06:07
来自于防雷减灾
只看楼主

有一建筑算是平屋顶吧,但在其女儿墙上方有通过构造柱架起一圈混凝土造型梁,我想再在梁顶做一周避雷带,但又怕影响造型。不知各位能否指点迷津。谢谢。

有一建筑算是平屋顶吧,但在其女儿墙上方有通过构造柱架起一圈混凝土造型梁,我想再在梁顶做一周避雷带,但又怕影响造型。不知各位能否指点迷津。谢谢。
免费打赏
djb4119
2005年01月20日 08:49:17
2楼
应该做吧。
回复
lgl0424@dq
2005年01月20日 11:18:05
3楼
得做。
回复
闪电喵哥
2005年01月20日 14:06:33
4楼
-25x4镀锌扁钢屋面贴装作避雷带,螺栓胀锚固定,做法详99D501-1-2-29。这法子怎么样?避雷带暗敷都成啊。
回复
jmm
2005年01月20日 17:06:51
5楼
我也问一下,女儿墙上方有通过构造柱架起一圈混凝土造型板,两者高差为2米,造型板宽度为1。6米,如果造型板上设避雷带,那么女儿墙上是否要设避雷带?谢谢
回复
liaoshunhu
2005年01月20日 17:17:29
6楼
现在不好多都做暗的吗
不是就不影响美观了吗?
回复
闪电喵哥
2005年01月20日 21:29:42
7楼

滚球法验证一下,可以不设。
回复
lanbai007
2005年01月21日 11:33:18
8楼
我是这样做的--利用造型梁内的两根钢筋在建筑物四周连接贯通,并与做避雷引下线的柱筋相连。
回复
lanbai007
2005年01月21日 11:39:29
9楼
不过我还认为这样做,若是被雷击中,是否会对建筑物有轻微损失,不如明敷的那样效果好