【结构学院】2017年一级结构注册考试专业案例题第26题(历年真题解析第1期)
结构学院
2018年05月18日 16:10:06
只看楼主

【2017年案例题26~27】 某桁架结构,上、下弦杆均采用热扎无缝钢管,桁架腹杆与桁架上、下弦杆直接焊接,Q235B,E43手工焊。 【题26】 桁架腹杆与上弦杆在节点C的连接如上图,主杆 ,支管 ,杆CD与上弦主管轴线的 假定,CB的承载力设计值,试问受拉杆CD的承载力设计值 为下列何项数值? (A)195 (B)185 (C)175


【2017年案例题26~27】

某桁架结构,上、下弦杆均采用热扎无缝钢管,桁架腹杆与桁架上、下弦杆直接焊接,Q235B,E43手工焊。

【题26】 桁架腹杆与上弦杆在节点C的连接如上图,主杆 ,支管 ,杆CD与上弦主管轴线的 假定,CB的承载力设计值结构典型题目-1124.png,试问受拉杆CD的承载力设计值 为下列何项数值?


(A)195 (B)185 (C)175 (D)165


答案:【B】

主要解答过程:

根据《钢结构设计规范》式10.3.3-8:


【解题分析】

本题考查钢管结构的连接问题,本题为K型节点,公式较简单,但是注意角度问题,不要带错。


【题27】 条件同26题,CB与上弦杆用角焊缝连接,焊缝全周连续并平滑过渡,。试问焊缝的承载力(结构典型题目-1315.png)为下列何项?(提示:正缝面焊缝强度增大系数)

(A)190 (B)180 (C)170 (D)160


答案:【A】 

根据《钢结构设计规范》10.3.2:

结构典型题目-1395.png

结构典型题目-1397.png

根据《钢结构设计规范》7.1.3:

结构典型题目-1417.png


【解题分析】

本题求解焊缝的计算长度,需要首先运用公式10.3.2-1式,求出在圆管结构中,支管与主管相交线长度。根据直角角焊缝的强度计算公式7.1.3-1式求出焊缝的承载力N。


【2013年案例题33~37】


某多层砖砌体房屋,底层结构平面布置如图18所示。外墙厚370mm,内墙厚240mm,轴线均居墙中。窗洞口均为1500mmx1500mm(宽x高),门洞口除注明外均为1000mmx2400mm(宽高)。室内外高差0.5m。室外地面距基础顶0.7m。楼、屋面板采用现浇钢筋混凝土板,砌体施工质量控制等级为B级。

结构典型题目-1686.png

图18


【题33】 假定,本工程建筑抗震类别为乙类,抗震设防烈度为7度(0.1g)。墙体采用MU15级蒸压灰砂砖、M10级混合砂浆砌筑。砌体抗剪强度设计值 f v =0.12MPa。各层墙上下连续且洞口对齐。试问,房屋的层数 n 及总高度 H 的限值,与下列何项选择最为接近?

(A) n =7, H =21m (B) n =6, H =18m

(C) n =5, H =15m (D) n =4, H =12m


答案:【D】

主要解答过程:

1、依据《抗规》7.1.1条,蒸压灰砂砖为普通砖;

2、依据《抗规》表7.1.2,设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,对于多层砌体而言,房屋的层数限值为7层,高度限值为21m;

3、依据《抗规》表7.1.2注3,乙类多层房屋,层数限值减少一层,高度限值减低3m,故本房屋的层数限值为6层,高度限值为18m;

4、依据《抗规》7.1.2条第2款,开间大于4.2m的房屋面积占总房屋面积的比例为6×5.4×3/(18×12.9)=42%>40%,而开间大于4.8m的房间面积所占总面积的比例仍然为42%,不足以达到横墙很少,因此可认为本房屋的横墙较少,房屋的层数限值减少一层,高度限值减低3m,故本房屋的层数限值为5层,高度限值为15m;

5、依据《砌规》表3.2.2,普通黏土砖砌体的抗剪强度为0.17MPa;

6、依据《抗规》7.1.2条第4款,0.12/0.17=70.6%≈70%,房屋的层数限值减少一层,高度限值减低3m,故本房屋的层数限值为4层,高度限值为12m;

故答案(D)正确

解析: 本题主要考察多层房屋的层数和高度的限值问题。题目涉及调整的方面比较多,在解答的过程中容易发生漏项,导致题目解答错误。因此,在答题时应对题目进行认真分析,列出其中存在或隐藏的条件,然后与规范的内容进行对比,这样可有效防止漏项的问题。


【题34】 假定,本工程建筑抗震类别为丙类,抗震设防烈度为7度(0.15g)。墙体采用MU15级烧结多孔砖、M10级混合砂浆砌筑。各层墙上下连续且洞口对齐。除首层层高为3.0m外,其余5层层高均为2.9m。试问,《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)的抗震构造措施要求的构造柱最少设置数量(根),与下列何项数值最为接近?

(A)52 (B)54 (C)60 (D)76

答案:【D】

主要解答过程:

1、依据《抗规》7.1.2条第2款,开间大于4.2m的房屋面积占总房屋面积的比例为6×5.4×3/(18×12.9)=42%>40%,而开间大于4.8m的房间面积所占总面积的比例仍然为42%,不足以达到横墙很少,因此可认为本房屋的横墙较少;设置构造柱时按照7层房屋对待;

因房屋为对称结构,中轴线为⑥轴,故首先对①~⑤轴进行分析;

2、依据《抗规》表7.3.1,设防烈度为7度,层数为7层,楼梯间四角及楼梯斜梯段上下端对应的墙位置设置构造柱,如下图中编号为1~8;

3、依据《抗规》表7.3.1,外墙四角设置构造柱,如下图中编号为9~10;

4、依据《抗规》表7.3.1及注,④~⑤轴之间的洞口宽度为2.7m>2.1m,洞口两侧设置构造柱,如下图编号为11~12;

5、依据《抗规》表7.3.1,内墙与外墙相交处设置构造柱,如下图编号为13~19;

6、依据《抗规》表7.3.1,内纵墙与横墙相交处设置构造柱,如下图编号为20~24;

7、依据《抗规》7.3.14条第5款,在纵、横墙的柱距不宜大于3.0m,故在柱距大于3.0m的纵、横墙中部设置构造,如下图编号为25~35;

由此可见对称分布,在去除⑥轴的情况下,需设置构造柱的数量为35×2=70个;

8、⑥轴为中间横墙,其与外纵墙、内纵墙相交处,以及墙体中间位置均需设置构造柱,如下图编号为36~41,共设置构造柱的数量为6个;

由此可见,本房屋共计设置70+6=76个构造柱.

结构典型题目-12287.png

构造柱设置图

故答案(D)正确

解析: 本题主要考察多层房屋中构造柱的设置问题,要求考生分种类进行计算构造柱的数量;其中对《抗规》7.3.14中的相关规定容易忽略,造成题目解答错误。


【题35】 接上题,试问:L1梁在端部砌体墙上的支承长度(mm),与下列何项数值最为接近?

(A)120 (B)240 (C)360 (D)500

答案:【D】

主要解答过程:

依据《抗规》7.3.8条第2款,门厅内阳角处的大梁支撑长度不应小于500mm;

故答案(D)正确

解析: 本题主要考察考生对《抗规》中针对多层房屋的规定的熟练程度,题目较为简单。


【题36】 假定,墙体采用MU15级蒸压灰砂砖、M10级混合砂浆砌筑。底层层高为3.6m。试问,底层②轴楼梯间横墙轴心受压承载力 中的结构典型题目-12627.png值,与下列何项数值最为接近?

(A)0.62 (B)0.67 (C)0.73 (D)0.80

答案:【D】

主要解答过程:

依据《抗规》7.3.8条第2款,门厅内阳角处的大梁支撑长度不应小于500mm;

故答案(D)正确

解析: 本题主要考察考生对《抗规》中针对多层房屋的规定的熟练程度,题目较为简单。


下期考题:


【题37】 假定,底层层高为3.0m。④~⑤轴之间内纵墙如图19所示。砌体砂浆强度等级M10,构造柱截面均为240mmx240mm,混凝土强度等级为C25,构造措施满足规范要求。试问,其高厚比验算结构典型题目-12881.png与下列何项选择最为接近?

提示:小数点后四舍五入取两位。

结构典型题目-12911.png

图19

(A)13.50<22.53  (B)13.50<25.24

(C)13.75<22.53  (D)13.75<25.24


答案以及解析会在下期公布,欢迎各位小伙伴在评论区留言答题哦~


课程推荐: 2018一级注册结构师全程班(精讲规范班+真题班+模拟班) (直播+答疑)


报名咨询QQ:2355735310


也可扫描下方二维码添加老师微信咨询↓↓↓


结构交流群▼



关注公众号

了解更多『结构设计』最新动态

免费打赏
清风疏竹
2018年10月15日 09:56:09
14楼
不错,好资料,学习了
回复
tomatoeren
2019年09月19日 16:32:04
16楼

都是非常好的资料,考试必须要用的资料。

回复

相关推荐