给排水工程施工图解读4点精华
白鸽子
白鸽子 Lv.2
2018年05月11日 13:12:01
只看楼主

给水排水系统图 给水排水工程系统图分为给水系统图和排水系统图,是反映给水排水立管在建筑物中竖向布置长度以及管道型号、规格及与其连接的管道附件的型号、数量、规格的图样。 系统图作用  通过给水排水系统图,工程造价人员可以了解给水排水管道的空间布置形式,计算出给水排水立管的敷设长度,以及立管上各类给水排水管道附件的型号、数量等;施工人员可根据各类管道附件的安装高度指导施工。

给水排水系统图

给水排水工程系统图分为给水系统图和排水系统图,是反映给水排水立管在建筑物中竖向布置长度以及管道型号、规格及与其连接的管道附件的型号、数量、规格的图样。

系统图作用 

通过给水排水系统图,工程造价人员可以了解给水排水管道的空间布置形式,计算出给水排水立管的敷设长度,以及立管上各类给水排水管道附件的型号、数量等;施工人员可根据各类管道附件的安装高度指导施工。

2-5所示为某厂房给水排水的系统图。通过该图可知,该厂房的给水立管分别为JL-1JL-1',给水立管JL-1采用 DN80 的引入管在埋地0.7m的高度引入建筑物,首层给水立管均采用 DN80 的管径;二层的给水立管采用 DN70 的管径,三层及以上给水立管采用 DN50 的管径,最后与屋顶消防水箱连接。此外,从该图上可知,给水立管JL-1上安装了一个闸阀,在与横干管连接的地方,共安装了三个截止阀和一个闸阀,安装高度详见给水系统图上文字说明。给水立管JL-1' 采用相同的识读方法。

640.webp (27).jpg

2-5右侧为该厂房的排水系统图,该厂房的排水立管有两根,分别为PL-1PL-1',因为此两根排水管采用的管径及规格、管道附件的安装都相同,故用同一图样表示,在计算的过程中,需特别予以注意。从图上可知,排水立管伸出屋面处2.0m,与通气帽相连,主立管均采用 DN100 的管径,埋入地下1.3m,随后转换成 DN150 的管径排入污水井。此外,在该排水立管上,还安装有两个检查口,安装高度为距本层楼地面1.0m

给水排水平面图

在建设项目中,水源都是通过市政给水管网引入,到达指定用水区域后,经过相关处理,以用户要求的水质、水量引入用水管道。同样,对于建筑物中产生的污(废)水,由卫生器具进行收集,通过排水管道的导向,经过相关环节的处理,最终排入市政排水管网。

识读重点 

在识读给水排水平面图时,主要是找到水源的引入管道,污废水的排出管道,以及这些管道在建筑物中的敷设和走向。

图2-6所示为某厂房首层给水排水平面图(由于此厂房只有卫生间需要供水,这里只用卫生间给水排水大样图就能清楚表达整个给水排水平面图,因此直接用卫生间一层给水排水大样图表示)。通过此图及文字说明可知,该建筑物的给水系统,是由给水管道JL-1接人市政给水管网引入;而该建筑物排出的污(废)水则是通过排水管道PL-1引出建筑物,引入污水井,经过处理后,最终排人市政排水管网。

640.webp (28).jpg

在给水排水工程施工平面图中,除了首层给水排水工程图外,一般还包括标准层(二层)给水排水平面图和顶层给水排水平面图。在阅读给水排水平面图时,同时还需要阅读其他的给水排水平面图,阅读的目的在于了解给水排水立管在建筑平面图中的敷设位置。

图2-7为某厂房二层至顶层给水排水平面图(直接用卫生间二层至顶层给水排水大样图表示)。通过该图主要可以了解给水排水立管的敷设位置,可知该建筑物中的给水排水立管敷设在卫生间中。该卫生问中只有一根给水立管JL-1和一根排水立管PL-1。

640.webp (29).jpg

给水排水详图

给水排水详图是反映给水排水支管在整个建筑物中水平走向的详图。

详图作用 

通过识读给水排水工程详图,可以了解水源的传送路径,水平向敷设给水排水支管的走向、敷设长度,以及各支管与用水设备的水平向连接方式。在建筑工程中,由于给水排水工程主要集中在厨房、卫生间等处,故给水排水详图又称为厨房、卫生间给水排水大样图。

再以图2-7为例,通过识读可知,卫生间用水通过给水立管JL-1引入,在给水立管左边,横支管与立管交接处安装有闸阀和水表,用以开启或截断水流和计算水量用。随后,通过水平敷设的给水支管,水源被分为两条回路,一条沿墙壁敷设向上,将水源引入右侧的小便器;另一条回路水平向左,将水源引入横向布置的蹲式大便器。在向左的这一条回路中,又分出另外一条给水回路,将水源引向上方的洗脸盆。给水管道的规格具体详见给水排水支管图。

640.webp (30).jpg

同理,在图2-7中,对于卫生间中的洗脸盆、小便器、蹲式大便器产生的污(废)水,则以与给水路径相反的方向传送,将污(废)水最终引入排水立管PL-1,由排水立管PL-1将其引入污水井,最终排人市政污水管网。

此外,由图2-7可知,在排水支管上还安装了三个地漏和一个地面清扫口。

给水排水支管图

给水排水支管图是反映厨房、卫生间大样图中给水排水管道空间走向的系统图。

支管图作用 

通过识读给水排水支管图,工程造价人员可以了解厨房、卫生间大样图中各个方向布置的管道的型号、规格,以及管道在垂直方向上的安装高度、管道与用水设备的连接方式、管道上各种管道附件的安装高度等。

特别注意 

在识读给水排水施工图时,需将给水排水大样图(给水排水详图)与给水排水支管图结合起来阅读。

2-8所示为某厂房卫生问给水支管图。将图2-7与图2-8结合阅读可知,卫生间给水由给水立管JL-1引入,在距本层楼地面0.35m的高度处安装闸阀与水表,采用的管道规格为 DN50 。随后,由 DN50 的管道分支,向右的回路采用 DN20 的管径向小便器供水,在第二个小便器末端,给水横支管改为 DN15 的管径引向最后一个小便器。给水横支管与小便器的连接采用 DN15 的管径,竖向敷设至距本层楼地面1.3m的位置。在 DN50 的给水立管处向左引出的回路,采用 DN40 的管径向蹲式大便器供水,在第四个大便器末端,给水横支管改为采用 DN32 的管径向第五个大便器供水;同理,在第五个大便器末端,给水横支管改为采用 DN25 的管径向第六个大便器供水。给水横支管与大便器的连接均采用 DN25 的管径,竖向敷设至距本层楼地面1.2m的位置。

640.webp (31).jpg

此外,在第三与第四个大便器的中间部分,向上引出另外一条回路采用 DN20 的管径给洗脸盆供水,中间洗脸盆的供水竖向管道采用 DNl5 的管径,敷设至距本层楼地面0.45m的高度。水引至中间洗脸盆下方时,改用 DNl5 的管径向左右两个洗脸盆输送水源,同理采用 DNl5 的管径向左右两个洗脸盆供水,竖向敷设至距本层楼地面0.45m的高度。

图2-9所示为某厂房卫生间排水支管图,其识读方法与给水支管图相似,识读顺序为:由集水设备开始,沿污(废)水的排出路径顺次计算。

640.webp (32).jpg

特别注意 

给水排水支管图只能反映厨房、卫生间大样图给水排水支管在垂直方向的敷设高度和管道的规格,厨房、卫生间给水排水支管在水平方向的敷设长度.需通过给水排水大样图计算。

特别注意 

给水排水施工图中,许多信息均隐含在设计说明中。在阅读给水排水施工图的过程中,需将设计说明、给水排水平面图、给水排水系统图、给水排水大样图和给水排水支管图结合阅读,才能把握设计者的意图,熟悉设计中的材料选型,保证识读给水排水施工图的正确性,最终保证工程量计算的正确和工程的施工质量。


免费打赏
丹青墨雪
2018年06月07日 08:55:17
2楼
设计说明很重要,但很多施工队根本不怎么看
回复
zx0072012
2019年04月15日 17:47:14
3楼
学习了
回复
蒋以华
2019年06月20日 08:31:18
4楼
解决这一问题可采用循环式热水系统
回复

相关推荐

APP内打开