有一写字楼项目,目前准备投入中央空调系统,现考虑主机总制冷量约5500KW,冷冻水流量约1000m3/h,采用风冷螺杆机组,建设单位根据办公楼招租情况,预计分两阶段投入,第一阶段投入约2400kw主机设备,准备投入2台水泵,一用一备,水流量约450m3/h,但主管道是按1000m3/h设计考虑的,请问一下,在第一阶段这样系统运行过程,是否会影响使用效果?
有一写字楼项目,目前准备投入中央空调系统,现考虑主机总制冷量约5500KW,冷冻水流量约1000m3/h,采用风冷螺杆机组,建设单位根据办公楼招租情况,预计分两阶段投入,第一阶段投入约2400kw主机设备,准备投入2台水泵,一用一备,水流量约450m3/h,但主管道是按1000m3/h设计考虑的,请问一下,在第一阶段这样系统运行过程,是否会影响使用效果?
采用变频水泵,整个系统主机怎么考虑比较好,目前我考虑整个系统采用3用1备,各位能否有更好的建议?系统水泵怎么配置才比较节能?