如何降燥音?
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2008年01月21日 15:19:59
来自于采暖供热
只看楼主

我们的酒店地下锅炉房内的水泵噪音太大,施工中已经加了减镇垫,泵的出入口也加了减镇器,但效果不明显,还有什么办法能够处理再好些吗?

我们的酒店地下锅炉房内的水泵噪音太大,施工中已经加了减镇垫,泵的出入口也加了减镇器,但效果不明显,还有什么办法能够处理再好些吗?
免费打赏
minyan11
2008年01月21日 19:05:13
2楼
首先查找噪音从何处传?
1、管道
加消音器。
2、建筑结构
减震,墙面加消音层。
3、空气
墙面加消音层、门窗隔音改造。
回复
zhao686868
2008年01月25日 16:03:40
3楼
低压供高压;使用耐压罐蓄水,再引汽加压,待平衡后,可向锅炉放水。