TN-S系统中变压器出线只出A.B.C.N4根线,至50米处MCC柜,MCC柜与等电位联结母线连接后,从MCC柜出PE线,这样的方式是TN-S系统吗?
TN-S系统中变压器出线只出A.B.C.N4根线,至50米处MCC柜,MCC柜与等电位联结母线连接后,从MCC柜出PE线,这样的方式是TN-S系统吗?
MCC柜前是TN-C系统,MCC柜后为TN-S系统,合称TN-C-S系统
我认为MCC柜做了等电位联接,MCC柜的接地跟变压器接地属于一个接地,那是不是应该是TN-S系统呢?
楼主没有把问题交代清楚。如果变压器中性点引出套管,已经在变压器附近接地了(因为这是必须的),它就是一种 TN-S 系统接地型式,因为它已经符合了 TN-S 系统接地型式各要素。
如果还没有在变压器中性点引出套管出就近接地,那什么也不是,更不能说是 TN-C,或者说是 TN-C-S 系统接地型式啦。因为“T”是电源出有一点直接接地,没有只能是IT系统接地型式。