小库说: 前几天有个客户问用电环境恶劣,电容器经常出现问题 谐波太严重该怎么解决? 其实现在的用电环境都不是特别好,自动化机器越来越复杂,谐波当然也会很严重 单单的纯电容补偿已经不能满足了 此时就应该想办法了 假如在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危害更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。
小库说:
前几天有个客户问用电环境恶劣,电容器经常出现问题 谐波太严重该怎么解决?
其实现在的用电环境都不是特别好,自动化机器越来越复杂,谐波当然也会很严重 单单的纯电容补偿已经不能满足了 此时就应该想办法了
假如在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危害更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。
但是在电容器回路中串入小值库克库伯的电抗器后,补偿支路的谐波电抗也呈感性。它与系统中其他感性电抗并联,使系统的谐波等值阻抗减小,从而减小了母线的谐波电压,抑制了母线电压的畸变。此外,它还能够有效的减小电容器支路中由于高次谐波所引起的稳态谐波过电流,限制电容器组的合闸电流冲击,减小电容器支路切断时所产生的过电压。因此,在电容器回路中串入小值电抗,无论对改善网络的供电质量还是保证电容器的安全运行,都是非常必要的。电抗器能有效的抑制一部分的谐波 从而改善用电环境,切记不可省钱 而因小失大。