35千伏及以下配电网络中,负载显著增加,谐波严重的可行性案例
库克库伯电气
2018年04月10日 10:48:17
只看楼主

小库说: 前几天有个客户问用电环境恶劣,电容器经常出现问题 谐波太严重该怎么解决? 其实现在的用电环境都不是特别好,自动化机器越来越复杂,谐波当然也会很严重 单单的纯电容补偿已经不能满足了 此时就应该想办法了 假如在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危害更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。

小库说:

前几天有个客户问用电环境恶劣,电容器经常出现问题 谐波太严重该怎么解决?

其实现在的用电环境都不是特别好,自动化机器越来越复杂,谐波当然也会很严重 单单的纯电容补偿已经不能满足了 此时就应该想办法了

假如在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危害更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。

但是在电容器回路中串入小值库克库伯的电抗器后,补偿支路的谐波电抗也呈感性。它与系统中其他感性电抗并联,使系统的谐波等值阻抗减小,从而减小了母线的谐波电压,抑制了母线电压的畸变。此外,它还能够有效的减小电容器支路中由于高次谐波所引起的稳态谐波过电流,限制电容器组的合闸电流冲击,减小电容器支路切断时所产生的过电压。因此,在电容器回路中串入小值电抗,无论对改善网络的供电质量还是保证电容器的安全运行,都是非常必要的。电抗器能有效的抑制一部分的谐波 从而改善用电环境,切记不可省钱 而因小失大。

免费打赏
风平浪静02
2018年04月12日 10:19:30
2楼

楼主确实太外行啦。【稳态谐波过电流】是什么东东啊?谐波是一种稳定的电流,暂态、次暂态电流都不属于谐波范围。

电容器是如何放大谐波的呢?它的机理是什么呢?

增加一点小电抗,就是为了使其产生一定的 L C 谐振成分,使得谐波通过电容器构成回路,减少系统谐波电压。 为什么变成【它能够有效的减小电容器支路中由于高次谐波引起的稳态谐波过电流】了呢?如果高次谐波电流不被短接,不被吸收,如何减少母线上谐波电压呢?

【减小电容器支路切断时所产生的过电压。】那么这个电抗器是不是应该安装在交流接触器以下呢?但是,事实刚好相反,接触器是安装在电容器与电抗器之间,切断时,电容器与电抗器是不连接的。如果电容器与电抗器连接在一起,因为切断时两个电势刚好相反,好比两个电势串联,增加了电容器两端电压。理论就是如此,刚好与你所说相反。

串联电抗主要是为了抑制电容器投入时的涌流。现时采用双向可控硅为开关元件,过零触发减少了涌流,可以不要电抗器。毕竟电抗器损失移相效果。

多多地学习吧,不要老是发一些不着边际的帖子,误导后学。

回复

相关推荐

APP内打开