电力电容器极间交流耐压的实验必要性
库克库伯电气
2018年04月04日 11:57:21
只看楼主

库克库伯说: 电力电容器极间交流耐压的实验真的有必要吗? ①直流面耐压试验不能反映设备实际工况下的电场分布,难以正确发现电容器的内部缺陷。 直流电压下电力电容器元件上的电压按电阻分布;而在交流电压下则是按介电常数分布的,它反映运行的实际情况。全膜或纸膜电容器的固体介质电阻率可高达1~100 EΩm,当某电容元件的绝缘薄膜绝缘不良时,其电阻率可大幅度下降至原电阻率的几分之一。直流耐压时,电阻率高的良好的电容元件上承受的电压可较不良电容元件高出几倍,从而使绝缘不良的电容元件反而容易通过试验,其绝缘缺陷在运行电压下便会较快地暴露出来,发展成为故障或导致事故。

库克库伯说:

电力电容器极间交流耐压的实验真的有必要吗?

①直流面耐压试验不能反映设备实际工况下的电场分布,难以正确发现电容器的内部缺陷。②直流电压可使电容器内部的局部放电大为减弱,不利于绝级缺陷的检出。

电容器内部的某些绝缘弱点或极板边缘电场集中的部位均可能产生局部放电,持续的局部放电对电容器绝缘是有害的,因此标准规定电力电容器在试验电压下的局部放电量不得超过100 pC。

③工频交流耐压试验符合运行电压的实际波形,与运行中出现的工频暂态电压升高的情况较为符合,不存在等价性问题。

由此可见,施加交流耐压才能真实地考核电力电容器的制造质量,才能较有效地检出由于材质不良,工艺不当等造成的绝缘缺陷。