二次结构施工如何做?全流程实例解读!
小胡子妖怪
2018年03月26日 15:19:23
只看楼主

工程实例解读二次结构施工流程 基层验收→墙体弹线→植筋→构造柱钢筋→拌制砂浆→砌筑底标准砖→腰梁下砌砖→腰梁浇筑→砌筑腰梁上部墙→构造柱浇筑→15天后塞缝 1基层验收、墙体放线 砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理干净并弹线。填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确,偏差控制在规范允许范围内。 2植筋 · 植入深度控制 砌体与柱或剪力墙间的拉结筋,过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构连接及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法,结构胶采用合格的结构胶,植入深度不小于12d(ф6拉结筋按80mm施工),间距500mm。

工程实例解读二次结构施工流程

基层验收→墙体弹线→植筋→构造柱钢筋→拌制砂浆→砌筑底标准砖→腰梁下砌砖→腰梁浇筑→砌筑腰梁上部墙→构造柱浇筑→15天后塞缝

1基层验收、墙体放线


砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理干净并弹线。填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确,偏差控制在规范允许范围内。

微信图片_20180326151304.jpg

微信图片_20180326151308.jpg


2植筋


· 植入深度控制

砌体与柱或剪力墙间的拉结筋,过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构连接及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法,结构胶采用合格的结构胶,植入深度不小于12d(ф6拉结筋按80mm施工),间距500mm。

微信图片_20180326151311.jpg

· 植筋胶及拉拔试验

钻孔应用吹风机清理干净,保证钻孔深度,植筋必须经过拉拔试验,合格后方可进行后续施工,所需的植筋胶要提前选好厂家,保证性能合格、操作简单。

微信图片_20180326151314.jpg

微信图片_20180326151317.jpg

微信图片_20180326151320.jpg

3构造柱


· 设置部位及施工流程

【需要设置构造柱的部位】

1) 不同材料交接处;

2) 内外墙交接处;

3) 墙长大于4m;

4) 砌体无约束端;

5) 洞口宽度大于2m。

【构造柱施工流程】

钢筋绑扎→砖墙砌筑→模板支设→混凝土浇筑

微信图片_20180326151323.jpg

微信图片_20180326151326.jpg


· 截面及模板要求

250×墙厚,配筋为 4ф12(HRB335)ф6@200。构造柱两侧的墙体设马牙槎,采用先退后进方式,马牙槎边口应吊线砌筑构造柱边贴双面泡沫胶条,厚度不小于5mm,构造柱所用砼的强度等级C20,砌体模板要有可靠的加固及支撑措施。

微信图片_20180326151329.jpg

· 混凝土及钢筋要求

1)构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20;砌体砂浆的强度等级不应低于M5。

2)构造柱的截面尺寸不宜小于240mm × 240mm,其厚度不应小于墙厚,角柱、边柱的截面宽度可适当加大。柱内的竖向受力钢筋,对于角柱、边柱不宜少于4ф14;对于中柱不宜少于4ф12。

微信图片_20180326151332.jpg

· 箍筋要求

3)构造柱的箍筋在楼层上下500mm范围内宜采用ф6,间距100mm,一般部位宜采用ф6,间距200mm。

微信图片_20180326151335.jpg

· 细部

微信图片_20180326151338.jpg

微信图片_20180326151341.jpg


· 混凝土浇筑

微信图片_20180326151344.jpg

微信图片_20180326151346.jpg

4拌制砂浆


砌筑砂浆不准使用隔夜砂浆,而且使用过程中不准随便加水,搅拌后的砂浆要尽快在短时间内用完,避免时间过长,砂浆终凝。


5底部


· 标准砖

砌块填充墙砌筑时,墙底部应砌3皮标准砖。

微信图片_20180326151349.jpg

· 混凝土止水带

厨卫等防水房间设200mm高素砼止水带。

微信图片_20180326151352.jpg

6墙体砌筑


· 排砖及砌体要求

1)填充墙砌筑时应预选、预排砌块,并清除砌块表面污物,剔除外观质量不合格砌块。墙体砌筑时应挂线,砌体的平整度、垂直度要随时用靠尺校正。

微信图片_20180326151354.jpg

· 组砌要求

2)填充墙砌筑应错缝搭砌,加气砼砌块搭砌长度一般为不得小于砌块长的1/3。竖向通缝不应大于2皮砌块。

微信图片_20180326151357.jpg

· 灰缝要求

3)填充墙砌体的水平灰缝应平直,按净面积计算的砂浆饱满度不应小于80%。竖向灰缝应采用加浆方法,使砌砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝,不得出现假缝、瞎缝、透明缝。竖缝的饱满度不应低于80%。在砌筑砂浆终凝前后时间内,应将灰缝刮平。

微信图片_20180326151400.jpg

· 拉结筋要求

4)填充墙砌体与结构的连接,每500间距设置ф6后植的拉结筋,伸出结构墙柱边700。拉结筋根数设置根据墙厚,每120mm宽时设置一根,120~240时设置2根,<120时设置一根,>240时设置3根。

微信图片_20180326151403.jpg

7腰梁(窗台梁)


· 控制要点

1)每层墙高的中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁。

2)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4ф10,箍筋6ф@200;其它层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3ф8。

微信图片_20180326151405.jpg

微信图片_20180326151408.jpg


· 窗台梁要求

窗台顶面应浇成内高外低,高差在60mm以上的斜面。

微信图片_20180326151411.jpg


8塞缝


· 砂浆(细石混凝土)

填充墙砌至接近梁底、板底时,预留30~50mm的空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔15天后,再用C20细石砼或高强度水泥砂浆进行塞缝。

微信图片_20180326151414.jpg

· 砖

填充墙砌至接近梁底、板底时,以45°~60 °角顶紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。

微信图片_20180326151417.jpg

免费打赏
风影紫
2018年05月02日 14:52:01
13楼

谢谢楼主的分享哦

回复
医盘的隐藏文件
2018年05月10日 08:58:56
14楼

谢谢楼主资料分享,谢谢

回复
yds2003
2018年06月23日 08:54:49
16楼
很好的资料,学习了。
回复
yds2003
2018年06月24日 09:52:52
17楼
学习了,受教了.........
回复
清风疏竹
2018年06月24日 13:12:37
18楼
图文并茂很直观不错
回复
yds2003
2018年06月25日 01:34:59
19楼
好资料,值得分享。
回复
yds2003
2018年06月26日 09:13:36
20楼
学习了,受教了.........
回复
yds2003
2018年06月28日 00:20:51
22楼
好资料,值得分享。
回复
liaodong3
2018年11月09日 09:33:35
25楼
学习了,谢谢楼主分享!!
回复
jyfhqz
2018年11月09日 13:44:30
26楼
好东西不错哦
回复

相关推荐

APP内打开