关于漏电断路器的使用
smart_yan
smart_yan Lv.2
2005年01月18日 14:56:34
来自于断路器
只看楼主

我为一厂房设计一个插座箱,里面准备装一个主开,下面带两个空开和两个插座,两个空开是用来给大型设备(如弯板机等)供电,另外两个插座用来接移动手持设备。我想知道,我的这两个给大型设备供电的空开需不需要用漏电断路器呀。如果我用普通的3级开关,而主开用一个4级漏电开关也可以吧。

我为一厂房设计一个插座箱,里面准备装一个主开,下面带两个空开和两个插座,两个空开是用来给大型设备(如弯板机等)供电,另外两个插座用来接移动手持设备。我想知道,我的这两个给大型设备供电的空开需不需要用漏电断路器呀。如果我用普通的3级开关,而主开用一个4级漏电开关也可以吧。
免费打赏
ccxxjj
2005年01月18日 15:13:36
2楼
主开和两个给大型设备供电的空开不需要用漏电断路器。两个三相插座用一个4极漏电开关。
回复
lrhczx
2005年01月20日 15:18:33
3楼
空开不需要用漏电断路器,动手持设备还是用插座较好,主开用一个4级漏电开关就可以了,我是这样认为的
回复
hs30
2005年01月21日 10:46:26
4楼
主开和两个给大型设备供电的空开不需要用漏电断路器。两个三相插座用一个4极漏电开关。
回复