2018一级建造师《机电实务》每日一练(2.28) 【背景资料】 某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位,工程内容有风系统、水系统和冷热(媒)设备。设备有7台风冷式热泵机组,9台水泵,123台吸顶式新风空调机组,1237台风机盘管,42台排风机,均由业主采购。通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。 通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管,新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。
2018一级建造师《机电实务》每日一练(2.28)
【背景资料】
某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位,工程内容有风系统、水系统和冷热(媒)设备。医院营业后,在建设单位负责下,通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装单位及时进行回访,对通风空调工程季节性测试调整。发现个别病房风口的新风量只有50m3/(h·人)【设计要求是75m3/(h·人)】,经复查,是调试人员的计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有个别病房的风机盘管噪声达到45dB(设计要求是35dB),经检查,是风机盘管轴心偏移,通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求。
【问题】
1、通风系统调试后还有哪几项调试内容?需哪些单位配合?
2、通风空调的综合效能调整的项目应根据哪些要求确定?
3、通风空调在冬季测试时查出的问题属什么性质的质量问题?应如何处理?
4、风机盘管的维修和风量调整各发生了哪些主要费用?应由谁承担?
【参考答案】
1、通风系统调试后还有需调试的内容:防排烟系统、防尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、生产负荷的空调综合效能。 需建设单位、设计单位和施工单位的配合。
2、通风空调的综合效能调整的项目应由建设单位根据生产试运行的条件、工程性质、生产工艺要求进行综合衡量确定。
3、通风空调在冬季测试时查出的问题属技术性质的质量问题。应作返工处理。
4、风机盘管的维修发生的主要费用包括:风机盘管的设备费、拆装施工费、调试费。应由业主承担。
风量调整发生的主要费用是人工费。应由总承包单位承担。