梁上柱,大家帮帮忙
毛毛08043315
2018年02月27日 17:45:41
只看楼主

我做的是一个4层混凝土框架结构的厂房,桩基础,现在桩承台和拉梁都已经施工完了 ,甲方现在要改楼梯间的位置,不能补桩了,现在定的方案是把楼梯间移到其他跨去,楼梯间就有两个柱子没有基础,想着是把两边的原有柱子拉上梁,楼梯间的这两个柱子在梁上起,每层都梁上起柱,作为菜鸟不知道梁上起柱在模型中怎么考虑,哪位大师帮忙解答下,小女子在此感激不尽 下面是图纸 大家帮忙看看

我做的是一个4层混凝土框架结构的厂房,桩基础,现在桩承台和拉梁都已经施工完了 ,甲方现在要改楼梯间的位置,不能补桩了,现在定的方案是把楼梯间移到其他跨去,楼梯间就有两个柱子没有基础,想着是把两边的原有柱子拉上梁,楼梯间的这两个柱子在梁上起,每层都梁上起柱,作为菜鸟不知道梁上起柱在模型中怎么考虑,哪位大师帮忙解答下,小女子在此感激不尽 下面是图纸 大家帮忙看看 {D4CC216E-2E66-4285-9059-127FC500CC9B}.bmp {2F733115-A624-4FF2-8F0E-A2AEC326E3EC}.bmp {60D2019B-58D6-49B9-887F-252B72904ADF}.bmp
xixitantian
2018年02月28日 09:39:32
2楼

具体问题具体分析,最好附上图

毛毛08043315

我附上图了 帮忙看看吧

xixitantian


优先考虑补桩,补桩不一定是管桩,也可以人工挖孔;其次是考虑楼梯间不设框架柱,只设梯柱;如果两者均不能实施,且两边基础有足够富余的情况下也可以考虑做梁抬柱,尽量在地梁一次转换就行了,不要每层转换,转换梁要做宽些,按高规中转换结构对转换构件的要求考虑,并建模计算配筋。

回复
不久的将来
2018年02月28日 15:00:23
3楼

具体问题具体分析,最好附上图

回复
张叁疯
2018年03月01日 07:37:19
4楼

最好附上图

回复
wfztt2012
2018年03月01日 08:57:27
5楼
个人意见,这两根柱子每层梁上立柱的话还不如不设,在汶川地震之前做的框架结构楼梯间基本上就是两根柱,是08抗震规范之后做的框架结构基本才是楼梯间四根柱子,但是规范并没有明确说楼梯间应该四角设框架柱


回复
篮球星空
2018年03月01日 09:01:31
6楼

具体问题具体分析,最好附上图

回复
毛毛08043315
2018年03月01日 12:35:45
7楼

我附上图了 帮忙看看吧

回复
chensaishuai984128
2018年03月13日 14:52:44
9楼

直接2个柱子不能做构造柱吗?这种梁上起柱  可以不建进去