我做的是一个4层混凝土框架结构的厂房,桩基础,现在桩承台和拉梁都已经施工完了 ,甲方现在要改楼梯间的位置,不能补桩了,现在定的方案是把楼梯间移到其他跨去,楼梯间就有两个柱子没有基础,想着是把两边的原有柱子拉上梁,楼梯间的这两个柱子在梁上起,每层都梁上起柱,作为菜鸟不知道梁上起柱在模型中怎么考虑,哪位大师帮忙解答下,小女子在此感激不尽 下面是图纸 大家帮忙看看
我做的是一个4层混凝土框架结构的厂房,桩基础,现在桩承台和拉梁都已经施工完了 ,甲方现在要改楼梯间的位置,不能补桩了,现在定的方案是把楼梯间移到其他跨去,楼梯间就有两个柱子没有基础,想着是把两边的原有柱子拉上梁,楼梯间的这两个柱子在梁上起,每层都梁上起柱,作为菜鸟不知道梁上起柱在模型中怎么考虑,哪位大师帮忙解答下,小女子在此感激不尽 下面是图纸 大家帮忙看看
具体问题具体分析,最好附上图
我附上图了 帮忙看看吧
优先考虑补桩,补桩不一定是管桩,也可以人工挖孔;其次是考虑楼梯间不设框架柱,只设梯柱;如果两者均不能实施,且两边基础有足够富余的情况下也可以考虑做梁抬柱,尽量在地梁一次转换就行了,不要每层转换,转换梁要做宽些,按高规中转换结构对转换构件的要求考虑,并建模计算配筋。