消防给水分区时消防水泵的启泵顺序
温稳
温稳 Lv.4
2018年02月26日 09:31:28
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。 该条文提及转输水泵、消防水泵、上区消防水泵、下区消防水泵以及两种不同布置方式的水泵启动顺序。很多考友看到这里就犯晕了,条文好拗口,到底是怎么个情况? 下面萌萌跟大家聊一下这个话题。

《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。

该条文提及转输水泵、消防水泵、上区消防水泵、下区消防水泵以及两种不同布置方式的水泵启动顺序。很多考友看到这里就犯晕了,条文好拗口,到底是怎么个情况?

T13E_vBQLT1RCvBVdK.png

下面萌萌跟大家聊一下这个话题。

▼先看第一种布置形式:当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动。如图(2)所示:

T1XEbvBXLT1RCvBVdK.png

上图中哪个是消防水泵,哪个是转输水泵呢?

萌萌答:消防水泵就是直接供水灭火的消防泵(上区泵),转输泵(下区泵)是往转输水箱供水的水泵。

为什么要采用这样的启动顺序呢?

萌萌答:原来转输水箱是装满水的,所以肯定是需要消防泵(上区泵)先启动把转输水箱内的水抽出一部分,转输泵(下区泵)才可以启动向转输水箱供水,否则就会有水溢出。

▼再看第二种布置形式:当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。如图(1)所示:

T1nV_vB__T1RCvBVdK.png

为什么要按照这个顺序启动呢?

萌萌答:这里顾名思义上区消防泵就是水泵2,下区消防泵就是水泵1,确保供水的可靠性,消防泵从下区到上区依次启动。

lykyukun
2018年03月03日 08:31:44
2楼

多谢楼主分享

回复
云飘飘
2018年03月03日 20:54:15
3楼

标准图集上也有详细的解答

回复
希希二
2018年03月05日 17:16:10
4楼

多谢楼主分享

回复
陈大亮
2018年03月06日 16:59:20
5楼

很有用,多谢楼主分享

回复
killer2006cn
2018年03月27日 14:10:43
6楼

谢谢楼主的资料

回复
bendannihao
2018年04月13日 10:46:36
7楼

学习了

回复
chinalxb
2019年05月30日 15:08:39
8楼

看看,学习学习!

回复
饶石1515
2020年10月03日 07:55:24
10楼

学习借鉴了,谢谢楼主分享。

回复

相关推荐