需要系数及变压器容量的选择?急
gorben
gorben Lv.4
2005年01月18日 13:55:13
来自于变压器
只看楼主

一栋十八层的住宅高层,两个梯位,每个梯位引两路预分支电缆作为干线,以其中一梯位计算为例:计算负荷=干线设备容量x需要系数,那在低压配电屏的母线上的计算负荷是不是应该整个住宅的设备容量x需要系数(0.45~0.43),然后在根据这个计算负荷计算实在功率选择变压器的大小?

一栋十八层的住宅高层,两个梯位,每个梯位引两路预分支电缆作为干线,以其中一梯位计算为例:计算负荷=干线设备容量x需要系数,那在低压配电屏的母线上的计算负荷是不是应该整个住宅的设备容量x需要系数(0.45~0.43),然后在根据这个计算负荷计算实在功率选择变压器的大小?
免费打赏
闪电喵哥
2005年01月18日 23:49:23
2楼
先分类,照明乘照明的需要系数,动力乘动力的,再按汇总后的计算负荷选择变压器。
回复
城市边缘
2005年01月19日 10:10:37
3楼
住宅的计算有很多经验数值,按户数选择需要系数,算计算负荷,然后和动力负荷相加,可以适当乘个系数(动力负荷不大可以不乘)。
回复
hs30
2005年01月19日 11:23:31
4楼
住宅照明负荷可按户数选择需要系数,算出照明计算负荷,然后和动力负荷相加,可以适当乘个系数(动力负荷不大可以不乘)。

回复
chaosukun2009
2009年10月28日 13:52:11
5楼
建筑物总用电负荷884kw,选择变压器的容量?
50%:同时利用系数
0.8:电器的功率因数
0.8:变压器的功率因数
回复

相关推荐