我这有个小区配电设计,配电室位置在地下室,他的层高只有3m,还是上进上出,这怎么弄???求高手指点!!!
柜子设计矮一点的,每柜出线回路减少些。1.8米没问题!
只有3米层高的话,要让你们开发或相关施工单位去跟当地电业部门沟通。一般来说是不行的,通电验收不会给过。另外,层高3米,你还要考虑电房里面的梁呢?按我想法,既然你电房能放负一层,那说明你有负二层地下室,如果可以的话,建议做沉板,加高室内高度。
10KV安全距离不够吧
别做了,供电部门不会让你使用!