《建筑设计防火规范》关于条文说明“营业厅的建筑面积”P296理解
cqlpxiaoyao1990
2018年02月06日 17:29:41
来自于建筑规范
只看楼主

营业厅建筑面积是不是只算商铺的面积,而不需要计算商场内(商铺外)通道的面积?请各位大神帮忙解答,谢谢。

建筑设计防火规范:营业厅的建筑面积条文解释.jpg营业厅建筑面积是不是只算商铺的面积,而不需要计算商场内(商铺外)通道的面积?请各位大神帮忙解答,谢谢。
免费打赏
a20101104
2018年02月07日 09:27:35
2楼

条文解释很清楚,除“进行了严格的防火分隔,并且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等”,都应该计入营业厅建筑面积,既包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,也包括营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。