含商业和办公综合楼的高位消防水箱选取
fzg1213
fzg1213 Lv.3
2018年01月26日 16:51:47
只看楼主

含商业和办公的多层综合楼面积是18000㎡,选高位水箱时,按消规5.2.1的第2条高位水箱大小为18m3。但是计算室内消防用水量时,是按用水量最大的使用性质来选取消火栓用水量。这时是否也按这条标准,把它看成超1w的商店建筑,选高位水箱容积36m3?

含商业和办公的多层综合楼面积是18000㎡,选高位水箱时,按消规5.2.1的第2条高位水箱大小为18m3。但是计算室内消防用水量时,是按用水量最大的使用性质来选取消火栓用水量。这时是否也按这条标准,把它看成超1w的商店建筑,选高位水箱容积36m3?
格子间小李
2018年01月26日 17:22:16
2楼

我觉得36m3比较稳妥。

fzg1213

不过这个也没有找到相关的规定,图集和条文解释也没有特别说明。

回复
liugps
2018年01月31日 14:41:03
3楼

按照5.2.1.2条与5.2.1.6条分别计算后取大值,36m3没毛病。

回复
risahonda
2018年03月02日 17:19:52
4楼

应视为大于10000㎡小于30000㎡的商业建筑

回复
陈大亮
2018年03月06日 17:09:39
5楼

取大值,36m3。

回复
不再让你孤单
2018年03月15日 10:59:30
6楼

36m3

回复
aiyouhehe
2018年03月31日 09:03:20
7楼

学习了