知道电机功率如何选空开、接触器、电线?
卖萝莉的大叔
2018年01月17日 10:31:08
只看楼主

已知电机功率后,可以算出来空开和接触的容量。也可以算出线材直径。 首先知道电机功率后,我们换算出电机的工作电流。一般可以按照一千瓦2安培来估算!(指三项电机)例如4kw电机,正常工作电流就是4×2=8安。现在确定电机工作电流为8安。那么我们在根据电流在选择空开断路器,接触器的额定电流。一般接触器和断路器额定电流是电机的1.5-2.5倍即可。具体根据负载可以适度上调一下。例如前面说得电机,额定电流8安,那么接触器,空开,就可以选16-25安培的。实际生产中接触器要比空开大一些为好。例如上面例子,接触器可以选择25-40安的(频繁启动,过流,堵转)功率余量要大一些,寿命也更长。

最后说线径的选择,上面工作电流是8安,考虑到平时超流堵转,提高稳定性,选4平方铜线。余量大一些比较好。

微信图片_20180117102736.jpg

按照上图对照表即可选出线经。一般估算口诀然:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。还有一个:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。目前介于市场上电线质量参差不齐,所以线经适当大一点为好。

易筑电气.png

免费打赏
wang171468177
2018年01月19日 22:07:41
2楼

谢谢分享

回复
hzsj0316
2018年01月22日 13:24:31
3楼

挺好的!

回复
cjm7065
2018年04月21日 13:36:25
4楼
一千瓦2安培对小功率电机误差不大,但是对大功率的电机误差就很大了!
回复
四川洪哥
2018年04月21日 14:43:48
5楼

谢谢分享

回复
liqing126
2018年04月30日 17:52:35
6楼
现在成套厂是不会按照1.5-2倍选型元件和电线的,现在理论和实践脱节。
回复
xy6667934
2018年05月01日 10:12:32
7楼

可以这样?

回复
cof1495523781560
2018年05月08日 20:44:49
8楼
谢谢分享
回复
cof1495523781560
2018年05月08日 20:50:06
9楼
了解一下
回复
cof1495523781560
2018年05月08日 22:53:42
10楼
谢谢分享哦
回复
cof1495523781560
2018年05月08日 22:56:17
11楼
了解一下
回复

相关推荐

APP内打开