已知电机功率后,可以算出来空开和接触的容量。也可以算出线材直径。 首先知道电机功率后,我们换算出电机的工作电流。一般可以按照一千瓦2安培来估算!(指三项电机)例如4kw电机,正常工作电流就是4×2=8安。现在确定电机工作电流为8安。那么我们在根据电流在选择空开断路器,接触器的额定电流。一般接触器和断路器额定电流是电机的1.5-2.5倍即可。具体根据负载可以适度上调一下。例如前面说得电机,额定电流8安,那么接触器,空开,就可以选16-25安培的。实际生产中接触器要比空开大一些为好。例如上面例子,接触器可以选择25-40安的(频繁启动,过流,堵转)功率余量要大一些,寿命也更长。
最后说线径的选择,上面工作电流是8安,考虑到平时超流堵转,提高稳定性,选4平方铜线。余量大一些比较好。
按照上图对照表即可选出线经。一般估算口诀然:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。还有一个:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。目前介于市场上电线质量参差不齐,所以线经适当大一点为好。