在101图集中,剪力墙竖向钢筋的连接未见有对焊连接.是否不可以对焊连接.
在101图集中,剪力墙竖向钢筋的连接未见有对焊连接.是否不可以对焊连接.
2楼
由于剪力墙钢筋一般都较(10或12或14)不方便对焊,一般来说大于14的钢筋才用焊接,小于14的都用搭接
回复
3楼
我个人觉得大于12的钢筋就可以采用焊接,小于12的就不进行焊接了。
回复
4楼
同意
回复
5楼
直径较小的钢筋焊接后融池较小,焊包形成的也较小,降温比较快。我觉得容易形成质量隐患。
再有剪力墙钢筋量太大,如果焊接的话工期长。
小直径的钢筋搭接长度相对也比较短,比起对焊来从造价来说也差不多吧。
我感觉差不多就这些原因。
回复
6楼
以下是引用hz_365在2008-01-28 10:07:19.0发表的内容:
以下是引用zjp_36在2008-01-15 10:20:01.0发表的内容:
由于剪力墙钢筋一般都较(10或12或14)不方便对焊,一般来说大于14的钢筋才用焊接,小于14的都用搭接
同意
回复
7楼
由于剪力墙钢筋直径一般都较小,而却接头比较多,采用焊接工作量比较大,且成本也应该比搭接大,焊接施工复杂,所以从哪方面比较都应该采用搭接方法。
回复
8楼
并没有明文规定一定要搭接,主要是从是否施工主便出发,采用什么方式都是可以的
回复
9楼
搭接的话箍筋要加密,造价肯定比焊接高
回复
10楼
绑扎搭接,通常 一般的作法,施工也方便,要考虑操作层作业方便.
回复