部分框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位的问题
commute5089
2008年01月14日 17:58:44
只看楼主

《抗规》P45第6.1.10条对部分框支剪力墙结构中剪力墙底部加强部位的高度进行了规定我想问一下:这个高度是仅针对其中的落地剪力墙吗?对不落地的剪力墙其底部是否需要加强,如果需要的话,其加强部位高度也是这样取吗?谢谢

《抗规》P45第6.1.10条对部分框支剪力墙结构中剪力墙底部加强部位的高度进行了规定

我想问一下:这个高度是仅针对其中的落地剪力墙吗?对不落地的剪力墙其底部是否需要加强,如果需要的话,其加强部位高度也是这样取吗?

谢谢
免费打赏
yy_1314
2008年01月15日 00:46:44
2楼
是。加强高度就按那个取。从落地的算起。这个高度已经包括了框肢层及其上两层。
回复
commute5089
2008年01月16日 19:06:46
3楼


对不落地的剪力墙,其底部加强部位的高度是取“框支层及其上两层和落地剪力墙高度1/8的大者,并不大于15m”这个高度?还是取引号中的高度扣掉框支层后的高度?
回复
liyouran
2008年10月08日 10:35:54
4楼
底部加强部位的高度是按整个楼层的高度计算出来的,还有就是转换层上面的两层也是
回复