求救 为什么配电柜二次回路断电后仍有电压
q2915834
q2915834 Lv.2
2008年01月13日 08:19:30
只看楼主

GGD2配电柜6台,其中5台为GGD2-39(G)馈电柜,每台柜大约有15个控制电机回路,每个回路都有异地操作,控制回路电源为220V。但任意断开一路总电源,本回路的控制回路的导线仍有电压,对地电压大约30-60V之间,最高时可达100V,不知为什么? 我猜测 控制回路捆在一起感应所致。不知还有什么原因,请大家踊跃讨论。

2008年01月13日 09:43:56
2楼
我公司也存在这样的情况,就是感应所致,一些特别重要的回路换成屏蔽电缆后,效果挺好。
回复
lq_126
2008年01月25日 16:00:45
3楼
还有3相不平衡的情况,
回复
toho2008
2008年01月25日 20:03:25
4楼
估计这是感应带电了,不带电物体与带电物体距离较近,在一定条件下,带电体通过电磁感应或静电感应,使不带电体带电。
回复
yuhuoqing
2008年02月01日 09:35:34
5楼
看看零线是不是接在一起了,或者其中的一些进线、联络柜的联锁线,还一些接错线的可能。GGD柜产生的感应电比较少,先查前面三个会好一点。