各位师傅近日我单位电容柜电容器烧一相熔断器,不知是什么原因望高手指教
各位师傅近日我单位电容柜电容器烧一相熔断器,不知是什么原因望高手指教
2楼
换掉它,击穿了
回复
3楼
过流
回复
4楼
一定是三相不稳定造成的,三相都烧了的话那才是过流
回复
5楼
呵呵
烧熔断器,肯定是电流过流了,这个,地球人都知道。但是为什么只有一相烧呢?这个绝大多数地球人就不知道了。
我没到现场,也不能确定是什么原因,只能根据以往的经验,提几个可能的情况给你参考,你还要自己去检查才行:
1、负荷不平衡,就是说工作时三相电流是不一致的,请察看出线柜的三个电流表。不平衡的工作负载,会导致负荷小的一相电压偏高,有可能出现该相电容器的电流偏大,从而导致熔断器烧毁。
2、重点:烧熔断器的一相有较大的谐波。谐波的频率较高,电容对它的阻抗小,所以谐波电流在电容器中会出现放大现象,这种情况目前极为常见,请重点检查。不过没有仪表,你检查起来比较困难,所以只能察看该相的负荷设备是什么。我估计是该相做照明、办公用,有大量的节能灯,电脑等等设备,这些是谐波的来源。
当然,单相变频器、大功率单相直流电源,等等,也是谐波的超强制造者。
3、该相负荷有间隙性短路故障。这个比较少见。
如果不是第一个问题,建议你找有仪表的单位帮你测一侧。
如果你在广东,我们可以免费帮你测量谐波。
回复