变压器高压侧电流如何计算,利用Ijs=Pjs/U U是取10.5 还是10KV 还要不要考虑其它的因素 这是也个基础问题 现在居然有点迷惑了 大家帮个忙~
变压器高压侧电流如何计算,利用Ijs=Pjs/U U是取10.5 还是10KV
还要不要考虑其它的因素 这是也个基础问题 现在居然有点迷惑了 大家帮个忙~
2楼
10kV,还有个功率因素,其它就没必要考虑了,反正电流也不大。
回复
3楼
10KV除以0.4kv是倍数
变压器高压侧指示相(线)电流乘倍数是变压器低压侧指示相(线)电流
回复
4楼
10KV,不考虑功率因数的话,可以用变压器的容量乘以0.06。
回复
5楼
对不起,少了一个小数位,应该是0.06。特此更正。
回复
6楼
高压侧的功率因数是多大呢?
回复
7楼
电流的计算方法与电压等级没有关系啊,10KV的电流计算公式与380V一样的。
Ijs=Pjs/√3U 。U值取10KV。
回复
8楼
7楼对吗?
回复
9楼
应该是Ijs=Sjs/√3U=Pjs/√3U.Cos?才对
回复
10楼
呵呵,9楼对
回复
11楼
晕~!~!
其实我们最原始的计算I=P/U 啊
回复