我在一直流电机上遇到了这样一个问题,烦劳大家分析下; DCS400的变频器带一他励直流电机,我们想改变原有电机的运行方向,将励磁部分的输出接线不变,将电枢输出线对调后,发现变频器一启动就报超速故障. 而原来的控制方式中就有正反转,现在只是把变频器电枢的输出线换了一个方向就不行拉???
DCS400的变频器带一他励直流电机,我们想改变原有电机的运行方向,将励磁部分的输出接线不变,将电枢输出线对调后,发现变频器一启动就报超速故障.
而原来的控制方式中就有正反转,现在只是把变频器电枢的输出线换了一个方向就不行拉???