请教几个问题~【请教】
yangheng995
Lv.2
2008年01月10日 20:44:12
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
1.在变压器的纵联差动保护中,变压器两侧的电流互感器变比与变压器变比的关系是怎么样的?2.瓦斯保护的分类,反映的是哪些故障?3.变电所主变配置哪些保护?各保护用于反应何种故障?
1.在变压器的纵联差动保护中,变压器两侧的电流互感器变比与变压器变比的关系是怎么样的?
2.瓦斯保护的分类,反映的是哪些故障?
3.变电所主变配置哪些保护?各保护用于反应何种故障?
免费打赏
nmdhlqw
2008年01月11日 17:54:24
2楼
1、I1/I2=U2/U1。
2、瓦斯保护分为重瓦斯和轻瓦斯,反应的是变压器的内部故障。重瓦斯作用于跳闸,轻瓦斯作用于信号。
3、变电所主变一般配置纵联差动保护、电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、瓦斯保护。
回复
liruxue001
2008年01月28日 20:00:22
3楼
应该加分的
回复
zzzys0
2008年01月29日 17:00:19
4楼
补充:
1、传统保护应考虑CT接线系数,微机保护可调,按额定电流、高压侧兼顾母差保护。
2、主要反映匝间短路。
3、差不多,根据变压器容量、电压等级按技规。