《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业 考试复习教材》第86页有这么一句话:“不应将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送”,而贺平等编箸的《高等学校推荐教材 供热工程》(第三版)第45页也有三种暖风机布置方案:直吹、斜吹和顺吹方案。现在的问题是:为什么“不应将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送”?是否仅仅只是为了减轻冷空气渗透呢?盼高手答复。
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业 考试复习教材》第86页有这么一句话:“不应将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送”,而贺平等编箸的《高等学校推荐教材 供热工程》(第三版)第45页也有三种暖风机布置方案:直吹、斜吹和顺吹方案。
现在的问题是:
为什么“不应将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送”?
是否仅仅只是为了减轻冷空气渗透呢?
盼高手答复。
2楼
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业 考试复习教材》第86页有这么一句话:“不应将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送”,我的理解是不能由暖风机设置于外墙直接全部加热室外冷风送至室内.(楼主注意贺平等编箸的《高等学校推荐教材 供热工程》(第三版)44页最下角:轴流式小型暖风机..加热..再循环空气..离心式大型...加热一部分室外新鲜空气....).
回复
3楼
很感谢dlwyg朋友的热心答复。
不过,可能理解不同,我有以下几个看法:
1、《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业 考试复习教材》上说的是“不应将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送”,并未分小型或大型(轴流式或离心式)。
2、在热风采暖系统中,空气加热器主要用于直接加热室外冷空气或室内循环空气,只是空气加热器选择计算时,Q=G*Cp*(t2-t1),其中加热前空气温度t1取值不同。其一是供暖室外计算温度,其二是供暖室内计算温度tn。
3、GB50019-2003第4.6.1条也有必须采用全新风的热风采暖的条件。
回复
4楼
1。布置暖风机时,宜使暖风机的射流互相衔接,使供暖空间形成一个总的空气环流。所以将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送,不可能形成一个总的空气环流。
2。大型暖风机由于出口速度和风量都很大,所以,应沿车间长度方向布置,出风口离侧墙的距离不宜小于4m。
3。以上来自《供暖通风设计手册》,陆耀庆主编。
回复
5楼
有道理,谢谢dust2 的解答!
在一本《给排水.暖通.空调百问》(刘金言 编著)中,暖风机安装注意事项:
(1)暖风机安装应牢固,安装高度不宜超过3.5m。
(2)暖风机宜安装在内墙侧,送风方向宜对外墙侧,以减少或组织冷风渗入。
............
回复
6楼
两位高手的解答很是完美。
我代表大家感谢二位。
综合二位高论,应形成以下共识:
1、“不应将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送”可以减轻冷空气渗透;
2、将暖风机布置在外墙上垂直向室内吹送,不大可能形成一个总的空气环流;
也欢迎大家进一步补充完善!
回复
7楼
学到东西啦,经常用暖风机,虽然没有错用过,但是从来没有考虑到这个问题!
回复
8楼
这个问题这次我也明白了谢谢
回复
9楼
非常感谢
回复