北京市最近出版了一本地方标准,名为《简易自动喷水灭火系统设计规程》,其中一些条文让人不解。 规程的4.3.1条规定:简易自动喷水灭火系统喷头数量超过20个,且喷头设置在不同楼层时,宜设置水流指示器并将信号传至消防控制室,或有人值班的房间。如按此条设计,其管道系统与普通的自喷系统没有区别,而且电气专业的控制系统也一个不少,那何谓简易? 规程的4.7.1条规定:简易自动喷水灭火系统,可直接利用市政给水管网或室内消火栓管网供水。如在市政水压不够的情况下,简易自动喷水灭火系统的水源只能由消火栓系统提供,但消火栓加压泵如何启动,如何控制,才能与“简易”喷淋系统相互联系。
北京市最近出版了一本地方标准,名为《简易自动喷水灭火系统设计规程》,其中一些条文让人不解。
规程的4.3.1条规定:简易自动喷水灭火系统喷头数量超过20个,且喷头设置在不同楼层时,宜设置水流指示器并将信号传至消防控制室,或有人值班的房间。如按此条设计,其管道系统与普通的自喷系统没有区别,而且电气专业的控制系统也一个不少,那何谓简易?
规程的4.7.1条规定:简易自动喷水灭火系统,可直接利用市政给水管网或室内消火栓管网供水。如在市政水压不够的情况下,简易自动喷水灭火系统的水源只能由消火栓系统提供,但消火栓加压泵如何启动,如何控制,才能与“简易”喷淋系统相互联系。
2楼
简易喷淋装置大概没有湿式报警阀组等的,所以成本就可以降低很多。而加压泵是由水流指示器所提供的信号进行控制的。
回复
3楼
现在喷头大于十二个喷头时就要求设置湿式报警阀.
回复
4楼
最近我作了一个工程,消防局说只要是自动喷淋就得设消防泵房,没商量!在密云,遇到那儿的工程要小心啊。
回复
5楼
所谓简易自动喷水系统,是指将自动喷水系统的三个部分简化:报警装置的简化、管路的简化、给水设施的简化。
设置简易自动喷水系统的主要目的是为了节省投资,是建立在系统能够发挥预防早期火灾作用的前提下节省。所以设置某些控制或指示设施主要是为了保证系统安全,但总体的投资还是会比较节省的,因为系统较小,所需的控制阀、水流指示器规格都较小。
简易自动喷水系统与常规情况下的自动喷水灭火系统最大的区别在于喷头的性能,要求在较低压力下快速反应,即低压喷洒特性。
同样的道理,从消火栓系统接入时,要看消火栓系统的类型而定。消火栓系统是稳高压系统、临时高压系统、常高压系统,这几种情况下控制住泵的方式各有区别。
最主要的,省钱是第二位的,安全是第一位的。若只为节省投资而舍弃安全,不可取。
楼主意为如何?
回复
6楼
是否有这个文件的电子版。