商住楼的消防问题
wgf523
wgf523 Lv.4
2008年01月09日 11:52:47
只看楼主

一层和二层是商业网点,三~五层是住宅商业网点部分设简易消火栓,由市政管网直接供水,住宅部分没有设消火栓。图纸审查意见:1.设置临时高压的消防给水系统应设水箱2.设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设消火栓3.室内消火栓的布置应保证有两支水枪同时到达室内的任何部位 问题: 1.市政水压0.3MPa,满足一层和二层商业网点的消防水压,为何还要设水箱? 2.住宅还要设消火栓? 3.商业网点部分一层和二层都是单栓,但都能互相保护到,为何还不够?难道每层都要设两个消火栓?

一层和二层是商业网点,三~五层是住宅
商业网点部分设简易消火栓,由市政管网直接供水,住宅部分没有设消火栓。
图纸审查意见:
1.设置临时高压的消防给水系统应设水箱
2.设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设消火栓
3.室内消火栓的布置应保证有两支水枪同时到达室内的任何部位
问题:
1.市政水压0.3MPa,满足一层和二层商业网点的消防水压,为何还要设水箱?
2.住宅还要设消火栓?
3.商业网点部分一层和二层都是单栓,但都能互相保护到,为何还不够?难道每层都要设两个消火栓?
免费打赏
wgf523
2008年01月09日 17:22:09
2楼
商住楼的消防问题
回复
小陈
2008年01月10日 13:09:58
3楼
根据(建规GB50016-2006),如果是网点,该工程可不设消火栓.
如设,必须层层设,临时高压还得设水箱!
回复
xxhsy
2008年01月10日 13:43:07
4楼


根据8.3.3条,1~2层设置消防卷盘即可,不要设消火栓。
回复
yanglan
2008年01月10日 21:39:14
5楼
根据规范,可以不设消火栓的
回复
ah-wangjun
2008年01月10日 22:46:01
6楼
楼主应该首先自己搞清楚概念问题,你的建筑如果如你所述,应该定义为底层带有商业网点的普通住宅,按照规范8.3.3条,如果网点面积大于200平米,可以设置卷盘.而不是你标题所写的"商住楼"
回复
ah-wangjun
2008年01月10日 22:49:32
7楼
还有不知道楼主的"简易消火栓"是什么意思?
回复
wangyongbob
2008年01月11日 14:21:13
8楼
有这个问题,概念有点模糊
可以考虑设置消防软管卷盘或轻便消防水龙
回复
walen2001
2008年01月11日 17:00:23
9楼
设了消火栓,就要层层设了吧?那个“临时高压”是什么意思啊?
回复
liufujianzhu
2008年01月11日 21:34:02
10楼
同意!顶多做卷盘,别的不用.你做的消火栓是长高压,不用水箱!
回复
jzfkey
2008年01月11日 22:39:46
11楼
第5楼解释合理。不过如何区分商业网点和商住楼?
回复