10kV并联电容器组电力电缆选择
canyoucallme
2008年01月09日 10:31:39
只看楼主

10kV并联电容器组,容量为7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的电力电缆,载流量够不够?哪位可以把计算公式表述一下!~

10kV并联电容器组,容量为7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的电力电缆,载流量够不够?
哪位可以把计算公式表述一下!~
免费打赏
liuchp2007
2008年07月10日 15:02:38
2楼
应该是没有问题的!而且选择的余度还是相当的大。明敷应该用YJV22-8.7/15-3×185都很富裕的!

[ 本帖最后由 liuchp2007 于 2008-7-10 15:04 编辑 ]
回复
han1983tao
2008年07月10日 22:07:38
3楼
不行,240的载流量不能满足电容器电流要求,电容器可能过电流啊 要考虑可靠系数
回复
chywang007
2008年07月14日 23:36:12
4楼
电容回路的电缆选择要注意,按照电容器组的容量计算出来的工作电流要乘以1.35倍,才是电容器回路的工作电流。

[ 本帖最后由 chywang007 于 2008-7-14 23:38 编辑 ]
回复
yangzhimin3109050
2010年01月18日 20:50:02
5楼
x1.35
回复
caoketaoo
2010年01月19日 18:59:46
6楼
电容回路的电缆选择要注意,按照电容器组的容量计算出来的工作电流要乘以1.35倍,才是电容器回路的工作电流。
赞成楼上的说法,需要去过流系数1.35。电容器在投切时是用涌流的
回复
yqf_509
2010年01月21日 07:36:28
7楼
楼上的回答正确,规程上就有啊
回复
fengziwuyu214
2010年03月18日 13:50:52
8楼
学习中........
回复
jgbdhf
2010年05月25日 10:57:06
9楼
谢谢各位 学到很多知识
回复
maquanxi723
2010年05月26日 11:35:37
10楼
楼上的回答正确,规程上就有啊
回复
ym810
2010年05月26日 16:44:38
11楼
4楼说的好,严重同意中!
回复