大金和海信日立的比较
shengli179
shengli179 Lv.2
2008年01月09日 08:49:06
来自于中央空调
只看楼主

大金和海信日立的比较

大金和海信日立的比较
免费打赏
wu.ye
2008年01月09日 09:36:40
2楼
你想让谁胜出就找该厂的技术支持就行了,呵呵。
回复
wu.ye
2008年01月09日 09:37:03
3楼
呵呵,比较嘛就是这样的,自己的产品都是最好的。
回复
980596
2008年11月12日 14:43:03
4楼
海信日立压缩机好像是进口的,大金的是国内生产的。再就是变频器日立用的是自己的,大金用东芝的。
回复
zziazhy
2008年11月13日 09:27:22
5楼
不是一个档次的!
海信日立质量不怎么样!
首先外机没有亲水薄膜,时间长了,风吹日晒的就非常的难看了,和海信日立人员吹嘘的螺丝丁都是日本进口,真是让我们大跌眼镜!
其次,日立的电机是常州生产的!我们一个工程调试海信日立,调试的时候电脑板就烧了几块!海信日立厂方技术人员说,电压不稳!后来了解才知道,骗人的.他的电脑板什么不接线控器,通电后就会烧掉.正常现象,晕!别的厂家怎么不这样?
三.听嘉兴的经销商说,嘉兴的一个工程,一个工地烧几个压缩机!
所以海信日立特别强调安装质量,产品质量不行,只有安装需要改进了!!!!!
回复
zziazhy
2008年11月13日 09:33:21
6楼
大金其实做的不错的!可能是做的多了,受攻击的就比较多!他的制热确实不是太理想!因为大金厂家的思维方式,是不加电辅热的,国内厂家强调制热效果加电辅热,其实是狗屁了!!!
要是真的追求高端的,高品质,高质量的,就不要像地摊上的砍价!三菱电机的质量不错,制热也不错!!!!!而且安装比较特别!!!自己的技术~~~~~~~~~~~~~~~
回复
heiying14
2009年02月17日 13:35:17
7楼


拜托楼上知道多少就在这胡说呢!
螺钉你在哪看到锈蚀严重的可以给我说,这个立刻给你去调查。
室内机主控板烧毁是由于接线控器的两根线短路了,拜托那是15V。所以一直都有严格规定线控器接线不允许短接。
当然该问题我们也在进行研究和改进,比如增加短路检测电路,当发生短路时断开供电,但是这又引出另一个问题灵敏度,既不能太灵敏也需要必要的保护。至于压机烧毁,试问谁家压机会无缘无故烧了,先搞明白有没有加错电吧,这个在以往的调查里接线错误是致命的。

[ 本帖最后由 heiying14 于 2009-2-17 13:36 编辑 ]
回复
hitachi029
2009年02月18日 10:56:18
8楼
支持楼上所说的
螺钉你在哪看到锈蚀严重的可以给我说,这个立刻给你去调查。
室内机主控板烧毁是由于接线控器的两根线短路了,拜托那是15V。所以一直都有严格规定线控器接线不允许短接。
当然该问题我们也在进行研究和改进,比如增加短路检测电路,当发生短路时断开供电,但是这又引出另一个问题灵敏度,既不能太灵敏也需要必要的保护。至于压机烧毁,试问谁家压机会无缘无故烧了,先搞明白有没有加错电吧,这个在以往的调查里接线错误是致命的
回复
huangxiaosheng8
2009年02月20日 22:27:57
9楼
我就是做日立中央空调的,2007,2008冬天效果都不错,安装是很重要啊,再好的机器没好的安装肯定不好,上面的人胡说八道啊,2003年装的机器外壳还是完好的,你哪儿看到锈了啊,你自己敲的吧!
回复
wangzhpeng
2009年03月11日 10:57:05
10楼
海信日立的产品就是一般“室内机主控板烧毁是由于接线控器的两根线短路了,拜托那是15V。所以一直都有严格规定线控器接线不允许短接。”据我所知大金、东芝、三菱等厂家无此问题,电压16V左右,短路对主控板不产生任何损害
回复
denisenet
2009年03月12日 11:12:52
11楼
比较最直观的就去看产品实物,路过一些店辅和写字楼的时候方便的话看看,质量有时从外表就可以看出来
回复

相关推荐