关于熔断器暴裂问题
mark.he0865
2005年01月13日 08:50:14
只看楼主

同时出线以下问题想请教各位同行!我做的一工程两路进线,高压侧是FN5-12R/630负荷开关,熔断器熔芯为RN3-12 40A,避雷器HY5WS-12.7/45,两台变压器为315KVA。出线侧为DW15-630空气开关,两台变压器并列运行。运行3年之后出现有一台高压柜中A项熔断器暴烈,另外一台高压柜中FN5负荷开关消弧管烧坏,后停止一台变压器运行,负荷集中在一台变压器上。在送电前对所有高低压柜所有元气件检测,未发现任何问题,一切正常。由于急需用电,我们在未查明事故原因的情况下就送电。17天后,又突然断电,事故和上次一样,发现B项熔断器粉碎性暴烈,请问各位有没有遇到此情况,尽快帮我分析一下原因!

2005年01月15日 22:50:40
2楼
避雷器HY5WS-12.7/45检测过吗?
回复
mark.he0865
2005年01月18日 10:45:51
3楼
当时经过供电局检测过发现避雷器没有什么问题。
回复
mark.he0865
2005年01月18日 10:49:28
4楼
当时经过供电局检测过发现避雷器没有什么问题。
回复
ccc99
2005年01月18日 11:54:59
5楼
学习
回复
ylbmlz
2005年02月08日 10:38:10
6楼
可以同时换三相熔丝试试。几个高压开关柜??
回复
ddsjy
2005年02月08日 11:22:26
7楼
1.变压器是否有问题?
2.负荷是否过大?
回复
delinl
2005年02月19日 18:04:02
8楼
高压两路进线,变压器并联运行?
我以前作过的是一路高压变压器并联运行。
第一次故障是不是并联有问题?我不敢肯定,至于第二次故障是不是第一次故障遗留的后患?

学习!
回复
fwb9123456
2005年03月09日 08:39:28
9楼
对配电柜,高压电缆进行耐压试验,查出受损元件并更换。


可以同时换三相熔丝试试。
回复
mengqingdong
2005年03月09日 08:57:40
10楼
避雷器是不是有问题,变压箱检测一下
回复
chinalyj
2005年03月09日 09:14:49
11楼
应该把变压器测量以下,第一次出现故障后是不是在其内部留下了隐患