设计条件——进水流量22m3/h,水温65C;热水温度75C蒸汽温度170C水箱情况见下图……
设计条件——
进水流量22m3/h,水温65C;
热水温度75C
蒸汽温度170C
水箱情况见下图……
12楼
0.6MPa以上的蒸汽吗?减压后,进入箱子不行吗?
回复
13楼
蒸汽温度为170度,饱和蒸汽压力不会那么大
回复
14楼
感谢10楼,找到一个蒸汽消音器图纸,启发N大……
图纸链接:
http://co.163.com/forum/content/1728_276677_1.htm
回复
15楼
感谢5楼,射水器应该是这个东西吧,不过计算好复杂,没经验,不太敢用啊……
论文:喷射式加热器结构设计计算与分析.doc
回复
16楼
还有几个蒸汽混合器的地址,效果到底怎么样啊……
http://www.cnepe.com/tradeleads/981122.html
http://www.ntsk.com.cn/ntsk/p4-1.htm
http://www.jinsongjixie.com/2/p5.htm
回复
17楼
准备套用14楼的图纸。蓦然发现,连管径都不用改,笑晕了……
回复
18楼
祝你顺利完成领导交给的任务。
回复
19楼
灰溜溜地走了。。
回复
20楼
减压吧,170度饱和蒸汽压力7.92bar,噪音会吓死人的
回复
21楼
唉,兄弟啊,一言难尽,人在江湖,身不由已啊......
回复