俺是弱者,怎么只知道电流的情况下算出功率阿??我们现在工地(380v交流电)的只装了电流表,但是没有装电度表我们的电流表指数是A相是380安, B相440安 C相300安。一般的情况下都是这么大的安培数,请教各位,这时的功率大约是多少阿
俺是弱者,怎么只知道电流的情况下算出功率阿??
我们现在工地(380v交流电)的只装了电流表,但是没有装电度表
我们的电流表指数是A相是380安, B相440安 C相300安。
一般的情况下都是这么大的安培数,请教各位,这时的功率大约是多少阿
2楼
三相显然是不平衡的,你想知道单相功率,P=IX220X功率因数
回复
3楼
我想知道的是三相 功率啊
因为我们用的是施工临时用电,供楼内(住宅)调试之用
故,三相不很平衡,又知道:
PN=IN*1.732*UN*η*cosφ
UN-IN----额定电压-电流;η----效率;cosφ--功率因数
只知道3个相电流,怎么能算得这个三相的额定电流阿/??
能不能算出到底用了多少电阿?
也就是说,假如装上电表以后的显示的千瓦时数 与各相的电流计算关系是什么?
回复
4楼
你是想知道用了多少电啦,三相功率等于三个单相功率之和啊,我们在没有三相电表的情况下,可以装三只单相电度表来代替三相电度表计量的,所以三相功率=A相功率+B相功率+C相功率
回复
5楼
谢谢~~~
呵呵,大师,你在看看
PNa=INa*UN
PNb=INb*UN
PNb=INb*UN
是不是总的功率就是上面三项之和了?(UN=220V)
回复
6楼
怎么没有人教我了?这个问题很弱智么??
回复
7楼
收电费电压都按400V算呀,不能按380v,p=ui算出每相功率(p1+p2+p3)除3乘以根号3就是了,很简单。
回复