我以前做的时候一般是不行的,因为怕地质下沉时会脱扣漏水,一般埋地的用焊接是最好的。
回复
3楼
规范说可以的,做好防腐就可以了
回复
4楼
很多人问,这个我不熟悉(不是做施工的),也问过很多做施工的,说法基本是不好,理由呢就是容易脱扣漏水,不知道你说的是哪条规范?
回复
5楼
不能埋地,看施工验收规范GB500242
回复
6楼
不能埋地验收规范上有
回复
7楼
不能埋地,请看GB 50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》9.2.3,
理由5楼说对了
回复
8楼
自喷施工验收规范:
5.1.4 沟槽式管件连接应符合下列要求:
1...
2...
.
.
7.埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。
回复
9楼
那请问大家法兰连接的能埋地吗
回复
10楼
验收规范里法兰也要做检查小井,同卡箍。但是技术上法兰可以埋地,可参见室外消火栓的法兰直埋做法。
回复