请教SAFE建模
wanhong_zhang
2008年01月06日 23:04:29
来自于SAP2000
只看楼主

我们公司用SAFE设计楼板。楼面是一个弧形,模型从autocad导入到SAFE中(如图是整个楼板中的一片),柱间距大概9米。由于是弧形,SAFE的计算规模会变得巨大,Align Vertical/Horizontal 命令排不上太大用场。基本上对于一片有6个柱间距的楼板,SAFE要算至少3个小时,有些楼片还会耗尽硬盘空间而错误推出(电脑有大概50G剩余空间)。请教SAFE高手,对于这种不规则楼板,怎样SAFE建模才能够高速有效的完成计算?是否只能分成更小片楼板来进行计算?

1199631863742.jpg

鉴定加固
2008年09月28日 08:20:59
2楼
对于这种不规则楼板,怎样SAFE建模才能够高速有效的完成计算?是否只能分成更小片楼板来进行计算
回复
yewq
2009年04月21日 14:06:10
3楼
呵呵,看看能不能近似下,近似成几种类型的矩形板,用safe里的模型建模
回复
zyc234
2009年12月29日 18:49:21
4楼
要算3个小时?太夸张了吧
回复
wanhong_zhang
2009年12月30日 13:45:41
5楼
使用SAFE V12或更新版本。V12的有限元划分算法完全改变,速度提高几十倍
回复
timlusz
2009年12月30日 14:00:09
6楼
如楼主所说,这么大的模型确实是比较费时和花费硬盘空间。公司有同事做了一个筏板的模型,同样遇到类似的问题,最后只好把楼板的划分单元取大,而且都是在将要下班之前才开始计算,第二天早上再来看结果。
回复
007007zxl
2010年01月11日 12:38:13
7楼
没用过 有空要学习下 希望有高人指点
回复
hunabo
2010年03月31日 23:27:49
8楼
想用用,不能老指望pkpm啊
回复
llssbb17
2010年05月25日 01:01:43
9楼
:victory:
回复
fyhhh9999
2010年07月25日 12:56:03
10楼
不错的资料。看看。:time: :time: :time: