关于砼柱+钢梁门钢的问题,请大家帮忙
pan_452323
pan_452323 Lv.2
2008年01月03日 16:22:04
只看楼主

一24m跨门钢,砼柱+钢梁。风载0.55,无雪荷载。6度设防。檐口高14.5m,10.2m吊车。5t抓斗式重级工作制吊车。吊车总重约为40t。1)钢梁截面应取多大合适?2)钢梁是否需要分段?如何分合理?3)钢梁扰度控制取1/250还是1/400?4)柱顶位移应控制为多少?1/550?

一24m跨门钢,砼柱+钢梁。风载0.55,无雪荷载。6度设防。檐口高14.5m,10.2m吊车。5t抓斗式重级工作制吊车。吊车总重约为40t。
1)钢梁截面应取多大合适?
2)钢梁是否需要分段?如何分合理?
3)钢梁扰度控制取1/250还是1/400?
4)柱顶位移应控制为多少?1/550?
免费打赏
lz_8_8
2008年06月25日 17:58:06
2楼
用软件算,满足规范的结果为止.
回复
lubo11810944
2008年06月27日 10:42:22
3楼
钢梁可以不用分段吧,没有雪荷载,风荷载和吊车荷载应该对梁的影响不是太大,吊车对柱子影响应该比较的大了吧!重级吊车对柱定的位移应该控制的比较的严格了。
回复
cb305
2008年07月02日 19:30:17
4楼


1.这个要根据你的计算知道了

2.一般砼柱钢梁的话分段取0.6:0.4或2:1

3.挠度取1/180但要保守一点了