为什么脱开N端子就不跳闸?
nhsl
nhsl Lv.7
2008年01月03日 05:12:07
只看楼主

一台锅炉配电,现在进线使用3P+1N漏电断路器,当启动循环电机的时候就跳闸,负载就是两台台循环电机是大功率设备,其他都是单片机控制,电机是好的,线路也很正常的,奇怪!!!!,将断路器的N脱开单独将进线与出现连接吧正常(其实这个时候也没有漏电保护功能了),不太明白什么原因,不过还是以正常生产为主吧,所以拿出来希望高手给以帮助解释一下吧,谢谢!!!

一台锅炉配电,现在进线使用3P+1N漏电断路器,当启动循环电机的时候就跳闸,负载就是两台台循环电机是大功率设备,其他都是单片机控制,电机是好的,线路也很正常的,奇怪!!!!,将断路器的N脱开单独将进线与出现连接吧正常(其实这个时候也没有漏电保护功能了),不太明白什么原因,不过还是以正常生产为主吧,所以拿出来希望高手给以帮助解释一下吧,谢谢!!!
okjack
2008年01月03日 11:03:25
2楼
有可能是谐波电流较大,N极过流导致跳闸
回复
w2954
2008年01月03日 21:54:38
3楼
N极对地会导致跳闸,我遇到过。你可以N极对地试一下。
回复
clmhf
2008年01月06日 22:56:25
4楼
单独启动一台循环电机也跳吗?
回复